这里用4极断路器对不对?
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年11月05日 10:19:05
只看楼主

本帖最后由 xinye10 于 2013-11-5 10:28 编辑 把某论文中的图稍微改了下,大伙給看看,是否有问题:

本帖最后由 xinye10 于 2013-11-5 10:28 编辑

把某论文中的图稍微改了下,大伙給看看,是否有问题:

1.jpg



1.jpg

anhuidiangong
2013年11月05日 10:49:58
2楼
没有感觉到哪里不妥,后面还有重复接地呢
回复
开心老爸
2013年11月05日 10:51:58
3楼
肯定不对,你后面有TN-C-S系统,说明你出的是PEN线,PEN线严禁装设开关
回复
xinye10
2013年11月05日 11:41:29
4楼
anhuidiangong 发表于 2013-11-5 10:49 没有感觉到哪里不妥,后面还有重复接地呢那么用三极呢?有MEB,好像也没有问题。
回复
ljn112233
2013年11月05日 11:51:39
5楼
进来看看。。。。。
回复
老灰兔子
2013年11月05日 22:53:08
6楼
同意板凳观点,这是TN-S和TN-C-S混用系统。
回复
fitman
2013年11月05日 23:08:46
7楼
确实有问题。解决方法是1Q2Q改为三极。
回复
xinye10
2013年11月05日 23:34:35
8楼
老灰兔子 发表于 2013-11-5 22:53 同意板凳观点,这是TN-S和TN-C-S混用系统。我理解这是典型的TN-C-S。
回复
xinye10
2013年11月05日 23:36:54
9楼
fitman 发表于 2013-11-5 23:08 确实有问题。解决方法是1Q2Q改为三极。问题是?能不能就这个图描述下。
回复
云飘飘
2013年11月06日 07:07:43
10楼
建筑2也要做TN-S系统
回复
fitman
2013年11月06日 09:12:06
11楼
xinye10 发表于 2013-11-5 23:36 问题是?能不能就这个图描述下。从图中看,e点分出N与PE线,但为何ac段又变成了PEN线呢。这是由于实际工程上ea的距离很近,可以看成是一个点(具体的论述可参考muyuyao的http://bbs.co188.com/thread-8519449-1-1.html)。但你的方案在ea中加了一个开关,这就不能看成一点了,虽然理论上操作没有问题,但实际运行时保护线上有最小一个开关断点(单电源运行时有两个),这是很大的安全隐患,也明显违反规范。