主梁底筋和箍筋割断
taotaoxiaolang
2013年11月05日 09:42:58
只看楼主

我家去年装修时,由于吊顶高度限制,把一根500的KL凿了8CM,梁底筋和箍筋都割断了。不知是否有安全隐患。我们是18层的剪力墙结构,我家5楼,七度抗震区。附上结构图请大神们指教。

我家去年装修时,由于吊顶高度限制,把一根500的KL凿了8CM,梁底筋和箍筋都割断了。
不知是否有安全隐患。
我们是18层的剪力墙结构,我家5楼,七度抗震区。
附上结构图请大神们指教。
QQ截图20131105093928.png

QQ截图20131105093928.png

免费打赏
十月的肖邦
2013年11月05日 09:58:03
2楼
楼主真勇敢!
回复
弹性与屈服
2013年11月05日 10:28:54
3楼
本帖最后由 弹性与屈服 于 2013-11-5 10:32 编辑

安全问题是肯定存在的,不过感觉上如果不发生地震,假设按悬挑梁受力,应该计算下来也差不多够。但如果发生地震,你家房顶可能最先出问题!还有如果你割断的长度有1米长,右侧的抗剪问题很严重。感觉最好还是加固下,住的踏实!
回复
taotaoxiaolang
2013年11月05日 10:33:22
4楼
弹性与屈服 发表于 2013-11-5 10:28 安全问题是肯定存在的,不过感觉上如果不发生地震,假设按悬挑梁受力,应该计算下来也够。但如果发生地震, …KL11和KLD-1交汇处有构造柱,你这么一说还有点类似悬挑梁了。
回复
kc822
2013年11月05日 10:59:51
5楼
现在很多人胆子都很大啊 哈哈 放心住吧 千里之堤毁于蚁穴 看你运气
回复
渺若烟云
2013年11月05日 11:34:56
6楼
最好处理一下
回复
设计小兵
2013年11月05日 13:21:43
7楼
楼主胆子真大,但愿50年或更长时间,该房子所在地不发生较大地震
回复
tcim999
2013年11月05日 14:28:37
8楼
问题不是太大。
回复
yang_sc
2013年11月05日 15:06:43
9楼
我想知道楼主是咋拿到这份施工图滴!让我涨涨见识吧~
回复
taotaoxiaolang
2013年11月05日 15:35:41
10楼
yang_sc 发表于 2013-11-5 15:06 我想知道楼主是咋拿到这份施工图滴!让我涨涨见识吧~找施工单位么
回复
taotaoxiaolang
2013年11月05日 15:41:47
11楼
就这么一根两米长的梁,割掉了一半的底部钢筋和箍筋,
真来地震了,我不相信就因为少了这点东西,楼就会倒了。
难道设计时这个地方是所有地震力的交汇点?
剪力墙、梁、板这些大构件多了去了,都不受地震力了?
回复

相关推荐