地暖新规《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-20124.4.1,中有:加热供冷管的工作压力不应小于0.4MPa。这是为什么???求解答。
地暖新规《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012
4.4.1,中有:加热供冷管的工作压力不应小于0.4MPa。
这是为什么???求解答。
2楼
为什么不能小于0.4兆帕呢?
回复
3楼
学习了,谢谢!
回复
4楼
不小于还是不大于0.4MPa?
回复
5楼
这是指管道的承压能力不小于0.4mpa.
回复
6楼
个人觉得,这主要是针对的集中式地面辐射供暖系统,考虑到设备的实际承压能力(热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。热水部分应不低于0.4MPa。)和集中式系统一般按压力划分系统的原则,所以4.4.1条规定了相应的系统承压要求。
回复
7楼
是管道的承压不能下雨0.4MPA
回复
8楼
可爱的西瓜 发表于 2013-11-14 14:28 不小于还是不大于0.4MPa?不小于不小于不小于不小于
回复
9楼
lwxneo 发表于 2013-11-18 15:48 是管道的承压不能下雨0.4MPA基于什么原因要求不小于0.4MPA
回复
10楼
我就一个角 发表于 2013-11-18 15:34 个人觉得,这主要是针对的集中式地面辐射供暖系统,考虑到设备的实际承压能力(热交换器应以工作压力的1.5倍 …这样理解感觉是对的,能不能把分区那个压力给我说下。低区的是多少?
回复
11楼
lanrenjintao 发表于 2013-11-18 16:16 这样理解感觉是对的,能不能把分区那个压力给我说下。低区的是多少?分区供暖,主要是按系统承压分区的,必须保证每个分区压力不超压低区:0.6MPa以内,中区:0.6MPa~0.8MPa,高区:0.8MPa~1.2MPa这个分区仅作参考,实际设计工作中,以设计人员设计为准
回复