请教一下 高度95.5m高层住宅楼排水立管可以用UPVC管吗? 排出管从地下室一层排出。。。
请教一下 高度95.5m高层住宅楼排水立管可以用UPVC管吗? 排出管从地下室一层排出。。。
2楼
本帖最后由 bule0021 于 2013-11-4 13:09 编辑
这么高,用柔性接口铸铁管是否更合适些?
回复
3楼
根据排水当量计算表结合现在的市场情况看,是可以的。
回复
4楼
回复
5楼
bule0021 发表于 2013-11-4 13:08 这么高,用柔性接口铸铁管是否更合适些?规范说了一句 超过100m的建筑 应采用铸铁管。。。
回复
6楼
liu8661497 发表于 2013-11-5 07:44 根据排水当量计算表结合现在的市场情况看,是可以的。是甲方为了省钱。。。听说铸铁比PVC-U贵很多。。。
回复
7楼
清风拂面 发表于 2013-11-6 02:12 是甲方为了省钱。。。听说铸铁比PVC-U贵很多。。。是的,在满足技术、规范要求的前提下,节省造价是最主要的。
回复
8楼
这个要工作压力满足要求才能选吧?
回复
9楼
可参见《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010)。
回复
10楼
百度搜:PVC-U螺旋消音排水管与柔性接口铸铁管比较
最近看到的文章,供参考
回复