新手又遇到问题了:关于蒸发器的问题
毕业单排
2013年11月03日 22:57:35
来自于中央空调
只看楼主

在东北地区工作,今晚上启动机组制热的时候,蒸发器的进水温度20度,回水温度应该降低的,为什么显示一直在飚升,居然117度了,停了机组换了另一台。这台机组前几天还好用,这是什么情况 求指教。特灵机组,水源热泵:(。另外在面板里面看了一下蒸发器的状态,制冷剂饱和温度20度,饱和压力477Kpa,制冷剂液位3cm,在另外一台正常运转的机组上看饱和压力366Kpa,制冷剂液位4cm。求指点啊:'(:'(:'(

2013年11月05日 09:50:15
12楼
yiyan124 发表于 2013-11-4 21:47 估计是回水温度传感器问题,可将两个传感器调换一下,就能判断这个方法好
回复
tianhaiming86
2013年11月05日 12:51:51
13楼
使用橡塑保温材料了吗
回复
hxybeauty1
2013年11月05日 14:50:42
14楼
温度传感器坏了
回复
zhu1226063503
2013年11月05日 19:49:05
15楼
毕业单排 发表于 2013-11-5 09:42 刚才把回水管上面的探头拽出来了,探头上面附着一层水垢(当地水质很不好,科净源的净水设备也不好使), …让你测试传感器的阻值的 你测试了吗? 测试后我就可以回答为什么是110度的问题。多测试几个传感器阻值。要买原装的传感器,特灵的挺贵的,打特灵电话
回复
ewrtyu
2013年11月06日 14:09:53
16楼
我这儿的机组经常报警,蒸发器防冻报警
回复
zwj503
2013年11月07日 09:56:38
17楼
估计是感温探头坏了,建议检查下
回复
如果vans不开胶
2013年11月07日 11:09:47
18楼
水质问题如何解决
回复
liuyuanping1980
2013年11月08日 13:53:56
19楼
特灵的温度传感器你们自己可能换不了,需要电脑和特灵软件才行。
回复
luoriliang6688
2013年11月08日 19:53:10
20楼
估计是回水温度传感器问题,可将两个传感器调换一下,就能判断
回复
w19880909327
2013年11月09日 12:11:43
21楼
传感器阻值了
回复