在东北地区工作,今晚上启动机组制热的时候,蒸发器的进水温度20度,回水温度应该降低的,为什么显示一直在飚升,居然117度了,停了机组换了另一台。这台机组前几天还好用,这是什么情况 求指教。特灵机组,水源热泵:(。另外在面板里面看了一下蒸发器的状态,制冷剂饱和温度20度,饱和压力477Kpa,制冷剂液位3cm,在另外一台正常运转的机组上看饱和压力366Kpa,制冷剂液位4cm。求指点啊:'(:'(:'(
特灵的温度传感器你们自己可能换不了,需要电脑和特灵软件才行。
========================================
这么麻烦?!
回复
24楼
探头坏了吧
回复
25楼
首先应该检查温度传感器,
回复
26楼
zhu1226063503 发表于 2013-11-5 19:49 让你测试传感器的阻值的 你测试了吗? 测试后我就可以回答为什么是110度的问题。多测试几个传感器阻值。 …楼主这几天出差了,才看到回复请见谅。昨晚下去测了一下探头的阻值才发现四个针脚,有两个之间是110K(在18度的情况下)而且攥在手心里,阻值变化也不明显。看来确实是出现问题了。
回复
27楼
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到
25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超
过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速
运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温
度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
回复
28楼
楼上说的很详细
回复
29楼
117~! 真高啊
回复
30楼
应该是传感器的原因吧
回复