新手又遇到问题了:关于蒸发器的问题
毕业单排
2013年11月03日 22:57:35
来自于中央空调
只看楼主

在东北地区工作,今晚上启动机组制热的时候,蒸发器的进水温度20度,回水温度应该降低的,为什么显示一直在飚升,居然117度了,停了机组换了另一台。这台机组前几天还好用,这是什么情况 求指教。特灵机组,水源热泵:(。另外在面板里面看了一下蒸发器的状态,制冷剂饱和温度20度,饱和压力477Kpa,制冷剂液位3cm,在另外一台正常运转的机组上看饱和压力366Kpa,制冷剂液位4cm。求指点啊:'(:'(:'(

zwf15858195360
2013年11月04日 19:17:31
2楼
在东北还是外网热水供暖效果好
回复
zhu1226063503
2013年11月04日 20:00:52
3楼
测量下进出出水温度传感器阻值 互相比较下看看坏了 没有
回复
zhu1226063503
2013年11月04日 20:02:23
4楼
1出水温度传感器温度探头有没有插好
2出水温度传感器在板子上的接线有没有松
回复
luolanguang
2013年11月04日 20:44:12
5楼
估计温度传感器问题!
回复
luolanguang
2013年11月04日 20:44:50
6楼
估计温度传感器问题!
回复
益元
2013年11月04日 21:47:59
7楼
估计是回水温度传感器问题,可将两个传感器调换一下,就能判断
回复
cunyizhao
2013年11月05日 08:12:01
8楼
理论上出现此问题几无可能,考虑传感器异常
回复
awfkdpv
2013年11月05日 08:45:28
9楼
应该是传感器问题
回复
毕业单排
2013年11月05日 09:42:53
10楼
zhu1226063503 发表于 2013-11-4 20:02 1出水温度传感器温度探头有没有插好2出水温度传感器在板子上的接线有没有松刚才把回水管上面的探头拽出来了,探头上面附着一层水垢(当地水质很不好,科净源的净水设备也不好使),擦完水垢,温度显示正常了20度,握在手心温度也会上升。问题解决了,但是蒸发器里面进的是井水啊,怎么会显示110多度
回复
毕业单排
2013年11月05日 09:49:14
11楼
zwf15858195360 发表于 2013-11-4 19:17 在东北还是外网热水供暖效果好谢谢你的帮助,在酒店里面工作,随要随给啊。确实是传感器的问题,现在想买几个备用的,但是型号上面也没有标示,有什么特殊要求么?