[STS-框架-三维模型]计算步骤及梁柱计算长度系数修改的困惑
loveloveray
2013年11月03日 22:22:57
来自于PKPM
只看楼主

平台[PKPM-STS-框架-三维模型]模型大概如下:框排架,横向AB轴线6m,纵向1、2、3、4轴线6m*3,三层,每层层高4m,横向梁柱刚接,无支撑,纵向梁柱铰接,设支撑。大概说下我的计算步骤:三维建模---SATWE参数设置(按有侧移计算)---改纵向主梁铰接,改平台次梁铰接---生成数据及数据检查---修改构件计算长度系数(因纵向属于排架,修改柱纵向计算长度系数为1,柱横向计算长度系数不修改)---返回“生成数据及数据检查”勾选用户指定计算长度系数再次计算---SATWE内力计算---SATWE计算结果查看---若结果不满足,返回三维建模修改梁柱截面---生成数据及数据检查---再次修改构件计算长度系数---返回“生成数据及数据检查”勾选用户指定计算长度系数再次计算---以后同上

平台[PKPM-STS-框架-三维模型]
模型大概如下:框排架,横向AB轴线6m,纵向1、2、3、4轴线6m*3,三层,每层层高4m,横向梁柱刚接,无支撑,纵向梁柱铰接,设支撑。
大概说下我的计算步骤:
三维建模---SATWE参数设置(按有侧移计算)---改纵向主梁铰接,改平台次梁铰接---生成数据及数据检查---修改构件计算长度系数(因纵向属于排架,修改柱纵向计算长度系数为1,柱横向计算长度系数不修改)---返回“生成数据及数据检查”勾选用户指定计算长度系数再次计算---SATWE内力计算---SATWE计算结果查看---若结果不满足,返回三维建模修改梁柱截面---生成数据及数据检查---再次修改构件计算长度系数---返回“生成数据及数据检查”勾选用户指定计算长度系数再次计算---以后同上
现在有几个困惑
1.首先我的这个计算步骤是否正确?
2.纵向梁柱铰接,设置柱间支撑,我认为可以按无侧移,所以人工修改柱纵向计算长度系数为1。这里有个不明白的地方,如何通过程序判断出所设支撑是强支撑还是弱支撑?
3.如果我前面计算步骤正确的话,这里就有一个很烦恼的问题,每次返回三维建模修改梁柱截面后,都需要在SATWE重新生成数据及数据检查(以保证根据新截面刚度重新生成计算长度系数),然后重新修改柱纵向计算长度系数,如果车间柱子多,每次修改系数岂不是很痛苦,不知道是不是我的步骤有问题?各位同仁是如何处理的,感觉PKPM不应该这么不人性化啊?

希望各位前辈同志帮忙解惑,如果我有没说清楚的地方,各位可以指出,我再补充

相关推荐

APP内打开