想请问各位师傅,万能断路器来电后怎样自动合闸?是正泰NA1-2000,每次停电后来电都要去送电,很麻烦
想请问各位师傅,万能断路器来电后怎样自动合闸?是正泰NA1-2000,每次停电后来电都要去送电,很麻烦
2楼
加智能模块和电动操作机构呗~
回复
3楼
亲,不论高低压短路器都不允许自动合闸的,有故障跳闸,你还要它又自动合闸?除了高压有重合闸功能,那最多是二次重合闸,你觉得麻烦就采用远动控制嘛,就不要每次去配电室咯,像采用中置柜一样,有微机保护,采集型号,所以电业局在一个空置房里面可以统筹整个区域的配电。
回复
5楼
改动一下断路器的失压脱扣机构. 方法很简单. 将失压脱扣线圈的动铁芯与静铁芯永久闭合.这样做停电时断路器不跳闸. 来电时直接就送电了. 不影响其他短路保护等功能.(仅供参考)
回复
6楼
如果没有大功率自启动负荷,可将失压脱扣解除。
回复