这道真题怎么做???
wanghualove5187
2013年11月01日 21:46:30
只看楼主

5 :某热水供热管网的水压图如图所示:设计供回水温度为 110℃/70℃,1 号楼、 2 号楼、 3 号楼和 4 号楼的高度分别是: 18m 、 36m 、 21m 和 21m , 2 号楼为间接连接,其余为直接连接。求循环水泵的扬程和系统停止运行时 3 号楼顶层的水系统的压力(不考虑顶层的层高因素)是何项? ( A )水泵扬程 38m 、

5 :某热水供热管网的水压图如图所示:设计供回水温度为 110℃/70℃,1 号楼、 2 号楼、 3 号楼和 4 号楼的高度分别是: 18m 36m 21m 21m 2 号楼为间接连接,其余为直接连接。求循环水泵的扬程和系统停止运行时 3 号楼顶层的水系统的压力(不考虑顶层的层高因素)是何项?
A )水泵扬程 38m 3 号楼顶层水系统的压力为 5m
B )水泵扬程 48m 3 号楼顶层水系统的压力为 5m
C )水泵扬程 38m 3 号楼顶层水系统的压力为 19m
D )水泵扬程 48m 3 号楼顶层水系统的压力为 19m

无标题2222.png

免费打赏
zhihua.h
2013年11月04日 11:16:34
2楼
扬程69-21=48米,压力21-16=5米
回复
wanghualove5187
2013年11月04日 12:49:39
3楼
压力21-16=5米;可能有问题,教材第三版P133页,保证热水不气化并留有30~50KP的富余压力,而110℃热水气化压力为46KP,加上富余压力需76~96KP才能保证热水不气化,故压力为5米是不对的
回复
zhihua.h
2013年11月05日 09:12:08
4楼
楼上同学想太多了,停止运行时静压就是21米,就算题目再多问一句用户3是否会气化,也不一定会气化,要是用户3是采用带混合装置的直接连接就变成了低温热水供暖系统了,教材上的内容再仔细看看
回复
liudayia
2013年11月16日 16:44:52
5楼
2013年暖通空调案例(上午)第二题:某住宅小区住宅楼均为六层,设分户热计量散热器供暖系统(异程双管下供下回式),设计室内温度为20℃户内为单管跨越式(户间共用立管)。原设计供暖热水的供回水温度分别为85℃/60℃,。对小区住宅楼进行了围护结构节能改造后,该住宅小区的供暖热负荷降至原来的65%。若维持原系统流量和设计室内温度不变,供暖热水供回水的平均温度和温差应是下列何项?(已知散热器传热系数 K=2.81△t0.276)A、tpj=59-60℃;△t=20℃;B、tpj=55-58℃;△t=20℃;C、tpj=59-60℃;△t=16.25℃;D、tpj=59-60℃;△t=16.25℃;如何解?请告诉具体的计算公式及出处。