请教:单相功率与三相功率的关系?
蝙蝠侠
蝙蝠侠 Lv.2
2007年09月19日 14:59:28
只看楼主

请教:单相功率与三相功率的关系?比如:10台单相1KW的空调=10KW,I=10000/220=45A,如果改成三相电,每相接三台,是不是I=15A??2.100户家庭单相每户6KW,=600KW,如果总开关为三相,是不是按600/3=200KW选??三相变压器按600kw选?200kw选?其他需要系数同时系数概不考虑~~敬请赐教!

请教:单相功率与三相功率的关系?
比如:10台单相1KW的空调=10KW,I=10000/220=45A,如果改成三相电,每相接三台,是不是I=15A??
2.100户家庭单相每户6KW,=600KW,如果总开关为三相,是不是按600/3=200KW选??三相变压器按600kw选?200kw选?
其他需要系数同时系数概不考虑~~

敬请赐教!
免费打赏
蝙蝠侠
2007年09月19日 16:27:24
2楼
有人帮帮俺?
回复
老灰兔子
2007年09月19日 23:23:55
3楼
三相功率是三个单相功率之和。

单相负载改三相,总功率不变,每相功率则为总(单相)功率的三分之一。
回复
蝙蝠侠
2007年09月20日 08:29:13
4楼
谢谢 laohuituzi
2.100户家庭单相每户6KW,=600KW,如果总开关为三相,是不是按600/3=200KW选??三相变压器按600kw选?200kw选?
其他需要系数同时系数概不考虑~~ ~~~~~~~~~~~~~~
回复
ssg1219
2007年09月20日 10:23:27
5楼
单相电流=功率/0.22. 三相电流=单相最大一相功率x3x1.7321xcos%%c/0.38.
回复
老灰兔子
2007年09月20日 21:47:18
6楼


总开关为三相,选择开关不是以功率计算,而是以线电流计算,你要把每相的功率换算成电流。所以,你“按600/3=200KW选”的说法不正确。

由于变压器的标称功率(容量)是指总功率(容量),三相变压器是三个单相功率(容量)之和,所以“三相变压器按600(kVA)kw”选择。
回复
蝙蝠侠
2007年12月02日 09:32:40
7楼
明白~~~
感谢各位的赐教
回复
一指慢
2007年12月02日 16:50:24
8楼

???
回复
bob199-2000
2009年06月24日 16:20:21
9楼
中士,你是不是搞错了啊。三相供电时,相电流=总视在功率/(0.38*1.732)=最大一相单相视在功率*3/(0.38*1.732)。
回复
cincir
2009年06月24日 19:49:03
10楼
单相电流=功率/0.22. 三相电流=单相最大一相功率x3x1.7321xcos%%c/0.38
这个是不是搞错了?
回复
一指慢
2009年06月25日 00:58:27
11楼

我是引用原文后加???
回复

相关推荐

APP内打开