大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关
大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?
我是个菜鸟:
1、难道这个地方隔离开关分断的不是负荷电流吗?那么什么是负荷电流?
2、如果需要负荷开关,那么隔离开关与负荷开关有没有顺序之分啊?要先进哪一个呢?
求大神指点迷津!
32楼
路过
回复
33楼
路过:):lol:):lol
回复
34楼
10kv 高压柜,一般是仅仅使用带灭弧的隔离开关。当然上一级的配电站 还有相应的保护。一旦接地上一级的配电会有所保护,切断电源。
回复
35楼
见仁见智,文库是从第三角度看问题。
回复
36楼
多学习多进步
回复
37楼
好资料 偷师啦!啦啦啦
回复
38楼
在变电所,变压器间隔前侧的接线大致是“隔离开关——负荷开关(断路器)——变压器”,停电拉闸的顺心是“负荷开关(断路器)——隔离开关”,送电合闸顺序相反。隔离开关的作用是有明显的断开点,保证检修时作业人员的安全。现在大都有五防闭锁功能,有效的避免了带负荷拉隔离开关。在电网系统内,带负荷拉隔离开关是恶性误操作。
回复
39楼
学习了 楼上说的些情况 又让我学习 进步了 感谢
回复
40楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-31 17:49 对于容量符合要求的变压器,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧是可以的,起到隔离作用。不过 …是说先到隔离开关 到断路器 再隔离开关?
回复
41楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-31 17:49 对于容量符合要求的变压器,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧是可以的,起到隔离作用。不过 …意思是先到隔离开关,再到断路器 再到隔离开关 是这样吗?
回复