大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关
大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?
我是个菜鸟:
1、难道这个地方隔离开关分断的不是负荷电流吗?那么什么是负荷电流?
2、如果需要负荷开关,那么隔离开关与负荷开关有没有顺序之分啊?要先进哪一个呢?
求大神指点迷津!
22楼
呵呵,我原来的观点和大家一样,但现在发现不太准了。
现在低压的配电规范没有了负荷开关这个概念了。现时分类是隔离器(只有隔离功能)、隔离开关(有隔离功能的负荷开关),断路器(概念没变)。
现在做高压的和做低压的讨论时要注意敢。
回复
23楼
隔离开关基本上是用来检修时电气隔离用的
回复
24楼
路过,学习
回复
25楼
咬文嚼字 把你绕进去了, 其实 你去施工现场看一下这3种开关的样式就清楚了。 隔离开关一般都是刀开关,负荷开关跟断路器只是名称上的区分,现场一般都用塑壳式断路器做负荷开关
回复
26楼
1967liubin 发表于 2013-11-1 14:03 楼主好像对电气没有基本概念啊,不是这个专业的进入这个行业,一定要从基本概念学起,不可超之过急啊!!!“超之过急”操之过急。
回复
27楼
love87dream 发表于 2013-11-1 08:52 大师我还有一个问题:“隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流”那就是说隔离开关可 …非负荷电流一般指控载电流、指示仪器仪表、保护装置等设备使用的小负荷电流。
回复
28楼
隔离开关只是在没有负荷的情况下操作,在检修时起隔离作用。
回复
29楼
把电气控制的知识好好看看。。。。。。。。。。。
回复
30楼
:victory::victory:
学习谢谢
回复
31楼
一般都是先进隔离 在负荷开关 隔离开关不能带负荷拉闸 起隔离作用 负荷可以切断一定的负荷电流负荷小得话 可以带负荷拉闸 不过尽量还是断了负荷再拉闸是最好的 安全第一
回复