大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关


大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?

我是个菜鸟:
1、难道这个地方隔离开关分断的不是负荷电流吗?那么什么是负荷电流?
2、如果需要负荷开关,那么隔离开关与负荷开关有没有顺序之分啊?要先进哪一个呢?
求大神指点迷津!

免费打赏
空杯老司机
2013年11月01日 09:33:55
12楼
隔离开关基本上是用来检修时电气隔离用的
回复
lyh9801
2013年11月01日 11:01:45
13楼
路过:):):):)
回复
鸭江绿水
2013年11月01日 12:03:28
14楼
这种接线方式一般是从高压柜出线,到变压器之前,而且高压柜与变压器在两个不同的位置。在变压器之前安装隔离开关(一般是带灭弧的)只能切断变压器不带负荷是的电流,起到检修隔离作用。
回复
love87dream
2013年11月01日 13:03:59
15楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-1 12:03 这种接线方式一般是从高压柜出线,到变压器之前,而且高压柜与变压器在两个不同的位置。在变压器之前安装隔 …“只能切断变压器不带负荷是的电流”是“不带负荷式的电流吗?什么是不带负荷式电流啊?负荷电流呢?变压器不是负荷吗?
回复
大哥爱丫头
2013年11月01日 13:47:54
16楼
变压器或者线路检修时必须要有明显的断开点,而这个断开点就是隔离开关,断电的时候,先拉负载侧,再拉高压侧的,高压侧没有多大电流的
回复
鸭江绿水
2013年11月01日 13:54:52
17楼
love87dream 发表于 2013-11-1 13:03 “只能切断变压器不带负荷是的电流”是“不带负荷式的电流吗?什么是不带负荷式电流啊?负荷电流呢?变压 …对不起,多了一个字应该是 不带负荷的电流即空载电流
回复
九天之上
2013年11月01日 14:03:25
18楼
楼主好像对电气没有基本概念啊,不是这个专业的进入这个行业,一定要从基本概念学起,不可超之过急啊!!!
回复
九天之上
2013年11月01日 14:09:08
19楼
隔离开关:需要有明显的断点,用于检修时候明确检修的线路或设备与电源端(供电端)断开了,确定检修作业安全;没有灭弧装置;

负荷开关:设备正常工作时候,可以断开线路或设备;需有灭弧装置;

断路器:为防止线路或设备出现烧毁或其他故障,以及防止鼓掌范围扩大,及时切断线路或负载(设备)电源,故断路器有过热负荷脱扣、短路脱扣、失压脱扣等等。
回复
love87dream
2013年11月01日 16:20:11
20楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-1 13:54 对不起,多了一个字应该是 不带负荷的电流即空载电流哦,“变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。小功率电源变压器所有次级满载(额定负载)、初级施加额定电压时,通过初级绕组的电流,称为初级额定电流Ii。”请问这个初级额定电流跟负荷电流的区别是什么呢?
回复
love87dream
2013年11月01日 16:23:16
21楼
1967liubin 发表于 2013-11-1 14:03 楼主好像对电气没有基本概念啊,不是这个专业的进入这个行业,一定要从基本概念学起,不可超之过急啊!!!:loveliness:是的,被前辈看出来了,加之我天性愚钝。。。哎。。。学的不系统