大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关
大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?
我是个菜鸟:
1、难道这个地方隔离开关分断的不是负荷电流吗?那么什么是负荷电流?
2、如果需要负荷开关,那么隔离开关与负荷开关有没有顺序之分啊?要先进哪一个呢?
求大神指点迷津!
2楼
百度文库就是对的么?
回复
3楼
路过 观望,求权威解答
回复
4楼
qq359879362 发表于 2013-10-31 16:17 百度文库就是对的么?所以求解答啊。。。
回复
5楼
断路器 负荷开关 隔离开关 都是电力系统中用来接通和断开电路用的开关器件;但三者的分断能力不一样,断路器的分断能力最强,能够分断正常的负荷电流以及短路故障时的短路电流,负荷开关只能分断不大于其额定值的负荷电流,隔离开关的分断本领最差 原则上隔离开关是不能带电流操作的(也就是必须等电位操作),只做有明显断口的电气隔离,隔离开关几乎没有灭弧能力 实际中只允许分合空载的小型变压器及空载线路,
百度有视频 高压隔离开关即便是分合空载线路时由于线路对地电容还是会有小电流的充电 在断口处就会拉起电弧 电弧温度很高 像点焊一样,若是较大的负荷电流或短路电流就会将隔离开关的触头少坏甚至更严重的事故
回复
6楼
wanwuzhili 发表于 2013-10-31 16:41 断路器 负荷开关 隔离开关 都是电力系统中用来接通和断开电路用的开关器件;但三者的分断能力不一样,断路器 …那么“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这句话对吗?变压器进线侧(不知道这样说恰不恰当)只要隔离开关就行吗?应该再加断路器或负荷开关才能进变压器吧?
回复
7楼
love87dream 发表于 2013-10-31 17:42 那么“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这句话对吗?变压器进线侧(不知道这样 …对于容量符合要求的变压器,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧是可以的,起到隔离作用。不过一般在其前端还有一只断路器及一只隔离开关。
回复
8楼
楼主只要懂得为什么在停电拉闸时,规定必须先拉负荷侧的负荷开关,最后才能拉隔离开关(合闸顺序相反)的道理就明白啦!
记住,这个操作顺序不能错!!!!!
回复
9楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-31 17:49 对于容量符合要求的变压器,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧是可以的,起到隔离作用。不过 …恩,这么说我就明白啦:lol谢谢指教!
回复
10楼
老灰兔子 发表于 2013-10-31 21:12 楼主只要懂得为什么在停电拉闸时,规定必须先拉负荷侧的负荷开关,最后才能拉隔离开关(合闸顺序相反)的道 …恩,这个我明白,因为负荷开关有灭弧功能而隔离开关没有:lol不过我对于电气方面的知识了解的很零散,不系统。以至于学习效率低下。:lol我会继续努力的!
回复
11楼
老灰兔子 发表于 2013-10-31 21:12 楼主只要懂得为什么在停电拉闸时,规定必须先拉负荷侧的负荷开关,最后才能拉隔离开关(合闸顺序相反)的道 …大师我还有一个问题:“隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流”那就是说隔离开关可以切断非负荷电流吗?那什么是非负荷电流呢?我感觉我问的这个问题很低级很低级,求教!