大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关
大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?
我是个菜鸟:
1、难道这个地方隔离开关分断的不是负荷电流吗?那么什么是负荷电流?
2、如果需要负荷开关,那么隔离开关与负荷开关有没有顺序之分啊?要先进哪一个呢?
求大神指点迷津!
42楼
学习学习 呵呵
回复
43楼
ouxia1226 发表于 2013-11-3 22:57 意思是先到隔离开关,再到断路器 再到隔离开关 是这样吗?是的,断路器是必须的,隔离开关可用隔离关口代替
回复
44楼
love87dream 发表于 2013-10-31 16:34 所以求解答啊。。。1-1 隔离开关是用于线路检修时 打开 能直观的看见线路的断口 隔离开关不允许直接分断负载1-2 负荷电流及所有负载电流之和。(这是我个人理解 求拍砖)2 隔离和负荷开关二选其一 但作用不同
回复
45楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
46楼
老灰兔子 发表于 2013-11-1 20:55 非负荷电流一般指控载电流、指示仪器仪表、保护装置等设备使用的小负荷电流。那么变压器的一次侧的电流是什么电流呢?变压器算负荷吗?
回复
47楼
咒逐 发表于 2013-11-1 20:07 咬文嚼字 把你绕进去了, 其实 你去施工现场看一下这3种开关的样式就清楚了。 隔离开关一般都是刀开关,负 …恩,其实这三者的关系我明白,但还有很多细碎的东西不明白,包括很多你们看来是1+1=2的问题,是我学的太不系统了。
回复
48楼
进来学习了。。。
回复
49楼
ouxia1226 发表于 2013-11-3 22:56 是说先到隔离开关 到断路器 再隔离开关?是的,第一个隔离开关是为了保证后边的设备完全与电源断开(明显分断点),而第二个隔离开关是为了保证检修断路器时,防止负荷端设备带电,以免检修断路器时触电。这样的组合是为了更好的保证安全。但更需要注意的是隔离开关和断路器组合的分合顺序。
回复
50楼
love87dream 发表于 2013-11-1 16:20 哦,“变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。小功率电源变压器所有次级满载(额 …空载电流指的是变压器二次侧开关拉开或就是没有负荷。负荷电流或负载电流指的是变压器正常工作状态下的电流,类似于变压器的额定电流。隔离开关不能切断的就是这个电流。短路电流指的是变压器本身故障短路或二次负载短路的电流。隔离开关更不能切断。
回复
51楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-4 11:34 空载电流指的是变压器二次侧开关拉开或就是没有负荷。负荷电流或负载电流指的是变压器正常工作状态下的 …“负荷电流或负载电流指的是变压器正常工作状态下的电流”请问是变压器一次侧还是二次侧的电流呢?
回复