控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年10月31日 12:25:09
只看楼主

控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??

控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。
描述如下:
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,




这是怎么回事呢!!??

免费打赏
zhili051
2013年11月01日 09:55:56
12楼
控制电缆有一层屏蔽钢甲用来接地 不可能还有感应电压
回复
yy1267701
2013年11月01日 10:07:47
13楼
距离10KV多高?超过300mm了吧?
回复
rk5707
2013年11月01日 10:12:13
14楼
yy1267701 发表于 2013-11-1 10:07 距离10KV多高?超过300mm了吧?有500mm以上的距离!
回复
rk5707
2013年11月01日 10:12:49
15楼
zhili051 发表于 2013-11-1 09:55 控制电缆有一层屏蔽钢甲用来接地 不可能还有感应电压控制电缆采用的是 非屏蔽电缆!
回复
ssqqugamd
2013年11月01日 10:16:14
16楼
控制电缆芯线是绞合的,如果通220电的芯线有电流其他芯线间有电位差(170伏短路电流很小几毫安)一定是被感应的电位差,220伏芯线没有电流,而170伏有短路电流几十毫安和几安培,那一定是芯线间绝缘泄漏和漏电。如果上述情况都不存在,那就是芯线间潜布电容产生的静电(用指针万能表测不出电压)。
回复
rk5707
2013年11月01日 10:23:40
17楼
ssqqugamd 发表于 2013-11-1 10:16 控制电缆芯线是绞合的,如果通220电的芯线有电流其他芯线间有电位差(170伏短路电流很小几毫安)一定是被感 …那就是芯线间潜布电容产生的静电(用指针万能表测不出电压) 这是怎么形成的呢?
回复
lyh9801
2013年11月01日 10:24:00
18楼
飘过!!
回复
showin3690
2013年11月01日 10:51:58
19楼
钢铁厂现场电机的控制回路经常有这种现象,电缆绝缘绝对没有一点问题,就是感应电,一般都是八九十伏,见多了 很正常,
严重的会让接触器释放不掉
回复
xym13685196738
2013年11月01日 11:01:42
20楼
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,
是正常的因为是 交流电,如把不用的线芯都接地就不会有电,电缆长度在10米以上就会有感应电,越长感应电压越高。
回复
xym13685196738
2013年11月01日 11:09:42
21楼
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常
电缆有感应电是正常的,因为用的是门交流电,如果把不用的线芯全接地,就不会有感应电,电缆10米以上以上就有一定的感应电压,电缆越长感应电压越高。