控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年10月31日 12:25:09
只看楼主

控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??

控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。
描述如下:
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,




这是怎么回事呢!!??

免费打赏
qq359879362
2013年10月31日 14:01:10
2楼
你这里的电压都是线间电压?
回复
rk5707
2013年10月31日 17:00:06
3楼
qq359879362 发表于 2013-10-31 14:01 你这里的电压都是线间电压?其中一根接220V相电压后,其余导线都会测到170V的电压。
回复
lingxuct
2013年10月31日 17:04:04
4楼
“8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。”

接地了,还有170V电压?是猜的吧。
回复
rk5707
2013年10月31日 17:13:48
5楼
本帖最后由 rk5707 于 2013-10-31 17:31 编辑 lingxuct 发表于 2013-10-31 17:04 “8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用 …是测的!!可能是我的描述出了问题!接地的是测不到电压了 ,没有接地的在使用的能检测到110V的电压。
回复
rk5707
2013年10月31日 21:39:17
6楼



回复
lingxuct
2013年11月01日 08:49:11
7楼
说是感应电,理论上是难过绝缘电阻过来的电位,实际中“绝缘电阻也不是一个定值”,会随温度不同、湿度不同等而变化。
回复
rk5707
2013年11月01日 09:11:16
8楼
已经让现场的电气负责人  测过了。。电缆没有问题。

屏蔽电缆没有带感应电压的问题。

我怀疑是周围存在某种比较强的电磁场,当控制电缆中某一项接220V后,其上同样产生电场

两个电场 叠加,导致的170V的电压。但是,。现场电气人员告诉我,附近没有什么 强磁场存在
回复
rk5707
2013年11月01日 09:11:47
9楼
刚才打电话向现场确认了下, 170V和110V是导线之间的电压,不是对地的电压。
回复
rk5707
2013年11月01日 09:12:32
10楼
本帖最后由 rk5707 于 2013-11-1 10:13 编辑

一点接地的方法,可有效降低电气干扰。其中备用的一芯接地,效果应该不会很好,事实证明也的确不好。

怀疑此控制电缆随电力电缆敷设在强电托盘里了,又没采用屏蔽电缆所致。这个项目比较复杂,业主为 了省钱,把我在桥架里面的所有电缆拉出来敷设到了电缆沟,(我的桥架侧下方有条电缆沟,和桥架同方向)电缆沟有1根10KV的电缆,当初业主让改,我考虑到干扰这个原因没有变更,业主自己改了。但是施工已经把这两个电缆分开敷设了,一个在最上,一个在最下,我也怀疑到这个原因。结果现场告诉我,另外一个小单体控制电缆的情况和这里一样存在160多伏的感应电压,且这个单体控制电缆的敷设路径没有高压。只不过这个控制电缆的长度比较长 大概 100多米 。(做了修改)

如果是高压电缆影响到了,也不至于有那么高的感应电压呀!!

就算 100米,也不可能感应出那么高的感应电压呀!!
回复
wangyuhua917
2013年11月01日 09:18:14
11楼
rk5707 发表于 2013-11-1 09:12 一点接地的方法,可有效降低电气干扰。其中备用的一芯接地,效果应该不会很好,事实证明也的确不好。怀 …同意楼上的观点:)