电流互感器 从P1进P2 出 这时候电流从 S1到S2 但S2一般都是接地的 假如现在从P2进 P1出 电流从 S2到S1 这时候 S2还是接地的 此时电流 还能到S1么 是不是全传的地上了 或者说不会全部传到S1??????????///////
电流互感器 从P1进P2 出 这时候电流从 S1到S2 但S2一般都是接地的 假如现在从P2进 P1出 电流从 S2到S1 这时候 S2还是接地的 此时电流 还能到S1么 是不是全传的地上了 或者说不会全部传到S1??????????///////
12楼
支持上面10位朋友!特别同意6楼朋友的说法。
告诉楼主朋友,电流互感器二次S1和S2经外部接线和内部线圈形成回路,这回路中的电流是一会儿从S1流向S2,一会儿又从S2流向S1,而且大小也在不停地变化,只测量电流大小时,一次P1和P2从哪头进都无所渭。
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-11-1 11:02 支持上面10位朋友!特别同意6楼朋友的说法。告诉楼主朋友,电流互感器二次S1和S2经外部接线和内部线圈形 …谢谢老大……
回复
14楼
那个老师教你不用考虑交流电流的方向?不用考虑有必要需要标出同名端吗?
对于测量可以不考虑同名端,对于大部分保护和计量一定要考虑方向。
回复
15楼
lbdq669 发表于 2013-11-2 09:40 那个老师教你不用考虑交流电流的方向?不用考虑有必要需要标出同名端吗?对于测量可以不考虑同名端,对于 …肯定必须考虑同名端 了 意思是从那端进都可以
回复