电流互感器 从P1进P2 出 这时候电流从 S1到S2 但S2一般都是接地的 假如现在从P2进 P1出 电流从 S2到S1 这时候 S2还是接地的 此时电流 还能到S1么 是不是全传的地上了 或者说不会全部传到S1??????????///////
电流互感器 从P1进P2 出 这时候电流从 S1到S2 但S2一般都是接地的 假如现在从P2进 P1出 电流从 S2到S1 这时候 S2还是接地的 此时电流 还能到S1么 是不是全传的地上了 或者说不会全部传到S1??????????///////
2楼
求 答 自己先顶一下
回复
3楼
互感器二次侧绕组一点接地,不会构成电流回路的。
回复
4楼
你可以这样想:手电筒电池的正极接地或负极接地是不是一样发光?
电流不会流到地里吧。
回复
5楼
问你一个简单的问题,我们的机器设备都接了地,那岂不是电流都往地上跑,机器不用转了?那个S2接地只是保护地,不构成一个回路,电流互感器的回路是互感器---电流表---互感器。S2接地,是为了防止线路开路,这时在回路中会出现一个高电位,此时S2接地,那么高电位相对于大地而言,就变为0了。
回复
6楼
S1S2,P1P2是标出他们的同名端。对于交流电,还分电流方向!
回复
7楼
wboy8759 发表于 2013-10-30 16:31 互感器二次侧绕组一点接地,不会构成电流回路的。您的意思说 接不接地效果是一样的么
回复
8楼
一指慢 发表于 2013-10-30 22:07 你可以这样想:手电筒电池的正极接地或负极接地是不是一样发光?电流不会流到地里吧。谢谢解答 ……
回复
9楼
配电小范 发表于 2013-10-31 09:34 问你一个简单的问题,我们的机器设备都接了地,那岂不是电流都往地上跑,机器不用转了?那个S2接地只是保护 …不是太懂 电机设备接地好像 跟着不一样
回复
10楼
fitman 发表于 2013-10-31 10:09 S1S2,P1P2是标出他们的同名端。对于交流电,还分电流方向!求详细解答……谢谢
回复
11楼
:victory:板凳说的对
回复