望大侠们,茶余饭后侃侃:施工拆除模板后塌落出现缝缝,何意? 何解?
望大侠们,茶余饭后侃侃:施工拆除模板后塌落出现缝缝,何意? 何解?
12楼
除了漏振外,水灰比过大造成混凝土凝固过程中收缩大,形成结构裂缝。可在裂缝处进行剔凿至钢筋,判断仅仅是表面裂缝,还是裂缝深达钢筋骨架?如果深达钢筋骨架,就要砸掉重新浇筑了。
回复
13楼
补充:当然,加固、或者重新浇筑,是需要设计人员来决定的。这里仅仅表示个人的分析。
回复
14楼
你确定用的是正规的配比的料子? 还有浇筑前没浇水吧,振捣不到位!
回复
15楼
一看就是自己施工现场搅拌的混凝土,混凝土塌落度存在问题,支模的时候也存在漏浆问题,振捣不到位
回复
16楼
振捣i不到位,灰不好
回复
17楼
学习了 希望出点这种问题来供我们参考学习一下、、
回复
18楼
漏振,而且估计水灰比过大,混凝土收缩开裂
回复
19楼
错了,水灰比过小!
回复
20楼
漏振,灌注后忘了振捣,而且塌落度过低
回复
21楼
水灰比过大产生的收缩裂缝
回复