在6KV高压配电室pT电压的问题ABC星形接线A相电压对地100VB、C两相电压对地50VPT保险是新换的,接线也查了没有问题,现在麻烦大家给分析一下是哪里的问题
在6KV高压配电室pT电压的问题
ABC星形接线
A相电压对地100V
B、C两相电压对地50V
PT保险是新换的,接线也查了没有问题,现在麻烦大家给分析一下是哪里的问题
2楼
确实很奇怪,是电压表测的值还是万用表、综保?建议用万用表测,相对地、相对相都测一下。
回复
3楼
是的用万用表测的
什么办法都想过了
回复
4楼
如果星中点没有直接接地的话,似为B、C两相对地绝缘电阻小引起的。
回复
5楼
楼主测量不仔细,请继续测量,把6个电压值(三个相电压和三个线电压)都告诉我们,才能分析接地点错在哪。
回复
6楼
三个线电压是对了都是在100V左右,UAn是100V,UBn是50V,UCn是50V,然后换的新的保险
回复
7楼
中性点接地不好。
回复
8楼
有可能是BC想互感去与母排连接处断裂引起
回复
9楼
把线 相 电压全测一下 版主说的没错 不要叫我们猜谜
回复
10楼
前几天10KV遇到一次这个问题,应该把接地线引到零序互感器外,你这个是包含了。你检查一下
回复
11楼
查接线,应该是接线错误
回复