为什么家用分体式空调的节流阀常安装在室外机上呢?按道理讲,节流阀应该靠近室内蒸发器安装才对呀。请专家解惑。
为什么家用分体式空调的节流阀常安装在室外机上呢?按道理讲,节流阀应该靠近室内蒸发器安装才对呀。请专家解惑。
2楼
不是节流阀,而是节流毛细管。
2P以下小空调都在较小房间和空间中使用,对静音的要求相对比较高,所以毛细管一般都设在外机里,节流后的低压液体通过保温的细管输送至内机蒸发器,这样虽能有效地降低内机节流时的声响,但节流后的过热度大,冷量损失较大,对制冷效果会产生一定的影响。所以供液连接细管的温度会感觉较低,正常情况下会凉得结露。
2P以上的空调一般都是用在大房间(或大场所空间)使用,对静音的要求不高,所以毛细管一般都在内机里,高压液态制冷剂直接通过细管输送至内机毛细管的分液头,故分液头和毛细管在液体通过时会发出一定的声响,但有效地减少了有害过热度,防止了冷量损失,保证了制冷效果。因供液管内属冷凝后的高压液体,所以感觉的温度会有点温热。
回复
3楼
如果是变频空调,一般采用步进电子膨胀阀都装在外机。
回复
4楼
装在室内 热损耗必然会很大
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-30 05:44 不是节流阀,而是节流毛细管。2P以下小空调都在较小房间和空间中使用,对静音的要求相对比较高,所以毛细 …谢谢解答。但是,节流时的噪声毕竟没有多大啊,比室内风机的噪声低得多吧,运行时,会被风机噪声掩盖。为了静音,却牺牲了性能,是不是得不偿失?
回复
6楼
若毛细管或膨胀阀安装在室外机,节流后的制冷剂闪发蒸汽大大增加,那么,向室内蒸发器的供液量会降低,制冷量下降。
回复
7楼
antsos 发表于 2013-11-12 16:53 谢谢解答。但是,节流时的噪声毕竟没有多大啊,比室内风机的噪声低得多吧,运行时,会被风机噪声掩盖。为 …比较是在空调处单独测试情况下的噪音,并不是在活动场所内的共同噪音。
回复
8楼
完全同意荣昌老师的意见
毛细管在里面和在外面各有优缺点,放在室外机的话,因闪发和保温等因素,会造成一些冷量损失。
但放在里面容易转嫁节流是的噪音
家用房间空调对于噪音方面的限制相对更大
回复
9楼
完全同意荣昌老师的意见
回复
10楼
别小看节流噪声,在夜间睡眠时,背景噪声很小了,有些神经衰弱的人确实会因为这种节流噪声而影响睡眠。
以前处理过很多这类投诉
回复
11楼
是这样啊
回复