{:2_75:}。。。。。。。。。解救( ⊙o⊙ )哇工地地库负一层顶板的一道梁,图纸上标明是一道普通的L直接上图好了这是个4#-L2(3)就在吊筋的位置,施工单位把梁的底筋断开了,不清楚是否正确。监理说不能断开,理由是贯通梁,提出这道梁跨度很大,别的跨都没断开,为什么在这里断开,如果按施工单位说不伸入支座的梁的做法做,每跨都可以断开的,为什么还要其他几跨底筋做丝接呢?好吧,这个小监理就是我!来位高手解释下,谢谢!
工地地库负一层顶板的一道梁,图纸上标明是一道普通的L
直接上图好了 这是个4#-L2(3)
就在吊筋的位置,施工单位把梁的底筋断开了,不清楚是否正确。
监理说不能断开,理由是贯通梁,提出这道梁跨度很大,别的跨都没断开,为什么在这里断开,如果按施工单位说不伸入支座的
梁的做法做,每跨都可以断开的,为什么还要其他几跨底筋做丝接呢?好吧,这个小监理就是我!来位高手解释下,谢谢!
施工单位说是按图集的不伸入支座的梁的做法,伸入支座满足12D即可。。。。。。。