JCCAD基础设计时,大家的导入荷载选择的是PM还是satwe?
fengyun26608
2013年10月29日 17:23:30
来自于地基基础
只看楼主

我们院总工跟我说 计算基础的时候选择satwe,然后把后两项xy向地震荷载不勾选,导出的荷载组合来进行基础设计。大家都是怎么做的呢?

我们院总工跟我说 计算基础的时候选择satwe,然后把后两项xy向地震荷载不勾选,导出的荷载组合来进行基础设计。大家都是怎么做的呢?
免费打赏
haikuotiankong126
2015年02月11日 14:34:46
22楼
好资料顶一个,谢谢,学习了
回复
石生
2015年03月19日 07:45:28
23楼
只选satwe的人估计活做的有限,而且也从来没对比过pm。高烈度区框架框剪结构的边柱,角柱易出现拉力或是这种情况下就会出问题,而且对比两者之后发现pm设计不比satwe小,
回复
reliable126
2015年04月09日 10:15:13
24楼
读取satwe荷载
回复
有胆你就来
2017年02月23日 13:33:02
25楼
土木币很多啊
回复
龙枪虎豹骑
2017年03月06日 08:43:24
26楼
不同的项目情况,不同的基础形式,不同的结构体系,选择的方式不一样,有的只需要选PM恒活,有的需要SATWE的全选,没有一般与不一般的情况。
回复
killerjacks
2017年03月16日 15:35:00
27楼

只做过小楼,选了satwe恒活,高层还是都选吧,保住小命
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月23日 19:42:09
28楼

上部结构计算完成后,直接接JCCAD,输入相关数据,程序自动计算
回复
qq_1493015153214
2017年04月28日 08:47:47
29楼
非常好的资料,谢谢楼主分享
回复
yanxh2005
2017年04月30日 16:10:36
30楼
一般是读取SWTWE荷载
回复
登高必自
2017年08月24日 10:20:01
31楼
不错的问题,学习了
回复

相关推荐