d3200钢筋混凝土顶管(内衬PVC材质),接收坑附近,顶管施工完成2个月后,管道沉降,造成管口错位,管道内漏水漏泥严重,想请教顶管施工中采取什么措施控制管道沉降
d3200钢筋混凝土顶管(内衬PVC材质),接收坑附近,顶管施工完成2个月后,管道沉降,造成管口错位,管道内漏水漏泥严重,想请教顶管施工中采取什么措施控制管道沉降
2楼
为了下载东西,虽然没有一定要下载这篇文章,但是为了土木币,我还是回复了,楼主是好人,辛苦了!
回复
3楼
应该有地质勘察的吧,接收坑附近是否存在软弱土层?
回复
4楼
为了下载东西,虽然没有一定要下载这篇文章,但是为了土木币,我还是回复了,楼主是好人,辛苦了!
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2013-10-30 20:40 应该有地质勘察的吧,接收坑附近是否存在软弱土层?管道穿越土层为6-3土层
回复
6楼
frx007 发表于 2013-11-1 18:22 管道穿越土层为6-3土层6-3是什么土层?无图呢。
回复
7楼
本帖最后由 frx007 于 2013-11-1 18:33 编辑 一介书生第二 发表于 2013-11-1 18:26 6-3是什么土层?无图呢。:)::D:D:(:((粉土
回复
8楼
学习一下:lol
回复
9楼
frx007 发表于 2013-11-1 18:30 :(粉土粉土可能存在液化问题,有时施工过程中的振动等也会引起局部土层的液化。从地质剖面看,穿越层下部为第三纪海陆交互相沉积层,年代久远,一般不会出现沉降变形。所以,造成管道下沉断裂的原因,不会是土层的整体变形,很可能是局部土层的液化所引起 (仅是猜测)。不清楚顶管施工时有没有布置接收井,还是就是一个接收坑,如果是后者,要注意是否有较高的地下水,在排水过程中会引起土的局部流失,从而引起局部下沉。
回复
10楼
很多原因造成沉降,这个要多方面考虑
回复
11楼
顶管施工过程中是无法控制沉降的,只能是预控,根据地质图对局部易发生沉降的地方进行注浆或搅拌水泥桩。
回复