关于三孔插座和接地型式等的探讨
lgpzzu512
lgpzzu512 Lv.9
2013年10月29日 14:39:46
只看楼主

本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑 我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?

本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑

我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?
免费打赏
老盖
2013年10月31日 10:04:39
22楼
如果不会接线,就装一个好的漏电开关
回复
hzhsj
2013年10月31日 11:08:58
23楼
linmiaojing 发表于 2013-10-31 09:03 请问错在哪里,请指教推荐你首先学习GB14050-2008 《系统接地的型式及安全技术要求》,这是最基本的概念。
回复
知乎圆桌
2013年10月31日 15:58:44
24楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 11:08 推荐你首先学习GB14050-2008 《系统接地的型式及安全技术要求》,这是最基本的概念。保护接地4782471保护接零4782472请问我的理解哪里有问题
回复
hzhsj
2013年10月31日 16:14:23
25楼
linmiaojing 发表于 2013-10-31 15:58 保护接地上图为TT接地系统;下图为TN-S接地系统。在GB 14050 中并无“保护接零”之说,纯属杜撰。这无助于你本人和大家对接地保护的正确理解。
回复
知乎圆桌
2013年10月31日 16:24:23
26楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 16:14 上图为TT接地系统;下图为TN-S接地系统。在GB 14050 中并无“保护接零”之说,纯属杜撰。这无助于你本 …TN-S接零保护 怎么会是杜撰呢?4782511
回复
hzhsj
2013年10月31日 17:10:18
27楼
linmiaojing 发表于 2013-10-31 16:24 TN-S接零保护 怎么会是杜撰呢?我重申,在GB 14050 中并无“保护接零”之说。在此图中,RCD并无“接零保护”功能。
回复
kwan547576008
2013年10月31日 17:30:40
28楼
强烈支持楼主,我是新手!
回复
tailuning
2013年10月31日 18:41:12
29楼
路过,学习了..:lol:lol
回复
知乎圆桌
2013年10月31日 19:15:00
30楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 17:10 我重申,在GB 14050 中并无“保护接零”之说。在此图中,RCD并无“接零保护”功能。我提供的图是出自JGJ46-2005 临时用电安全技术规范接零保护 是指设备的保护 跟RCD有什么有关系。望赐教
回复
老灰兔子
2013年10月31日 21:00:38
31楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 17:10 我重申,在GB 14050 中并无“保护接零”之说。在此图中,RCD并无“接零保护”功能。对于这位先生的观点不敢苟同。请问你如何区分PE是接地还是接与大地做了连接的“中性导体”(也就是我们常说的“接零保护”)?你不给讲“接零保护”、“接地保护”,那么请你解释什么叫PE,什么叫PEN?请你用你的母语解释清楚这些概念!!!!!不要忘了你还是中国人,更不要口口声声要规范化,自己却违反外文翻译为中文的国家标准。