本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑 我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?
本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑
我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?
12楼
lgpzzu512 发表于 2013-10-30 14:49 哦,那现在家居的安装方法都是不安全的了,他们都只装了两根线过来,没有保护线您说的是老建筑吧?!现在的设计,连灯具都要求带PE线,更不要说插座了,肯定要接PE保护线!的确,那就是生命线!
回复
13楼
稍微瞄了下以上的回复觉得有不妥之处
1:楼主可能对“保护接地”和“保护接零”概念根本不了解,保护接零不是将插座的接地端子接“零”线。
“保护接零” 设备金属外壳或者插座PE端子 接PE线。“保护接地”设备金属外壳直接就近做人工接地极,不经过PE线返回变压器端。一般住宅配电不存在保护接地的问题,都是采用保护接零。
2:现在的灯具都是采用I类灯具,所以必须接入PE线,O类 I类 II类 III类设备的区别可以百度。
3:TN-S 在临时用电中是不允许出现一部分保护接地,一部分做保护接零。
回复
14楼
现在家装很多都偷工减料~
回复
15楼
TT系统要采用保护接地,TN系统必须采用保护接零,这是必须的,怎么会不容许保护接零呢,只不过现在为了与老规程的零线区分开,所谓的零线在TN-C系统中标为“PNE”,在TN-S系统中称做“PE“线。现在住宅电网必须采用TN-S系统,是三相五线制系统,其中以前叫做”零线“东东分成两部分,一条N线俗称”工作零线,另一条为PE线,俗称保护零线(这里不是规范不规范的问题,而是方便不方便的问题,咱们老百姓都这么叫,现在所谓的保护接零指的就是这条"PE”线),这条PE线的工作原理完成按照保护接零的原理来进行,即为故障电流提供通道(单相金属性短路),促使继电保护动作,切断故障电源(与保护接地有本质的区别).楼主所说的那个插座端子必须接到PE线上,一旦漏电将初始保护动作(漏电保护开关),防止触电发生。另外楼主所说“如果是保护接零形式的接地型式的话”这样的话,完全是概念性错误,没有什么“保护接零形式的接地”这种东东,接地就是接地,接零就是接零,它们是完全不同的两种概念。
回复
16楼
如果第三个孔直接接零线的话会导致电击的,因为一般家用的零线是有电压的,因为三相电不平衡会导致零线有电压,所以这个是万万不可取的。那个孔按规范来说是要接PE线的,也可以不接,大部分是不接的,但是绝对不能接零线
回复
17楼
目前我所知道的地级市城里以上小区及工厂都采用TNS系统,县城、农村采用TNC系统
回复
18楼
本帖最后由 hzhsj 于 2013-10-31 08:53 编辑 linmiaojing 发表于 2013-10-30 19:18 稍微瞄了下以上的回复觉得有不妥之处1:楼主可能对“保护接地”和“保护接零”概念根本不了解,保护接零不 …““保护接零” 设备金属外壳或者插座PE端子 接PE线。“保护接地”设备金属外壳直接就近做人工接地极,不经过PE线返回变压器端。一般住宅配电不存在保护接地的问题,都是采用保护接零。”以上结论也是错的。“接零”与“零线”的传统习惯观念至今仍深深地影响了国内一大批专业电气工作人员。
回复
19楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 08:49 ““保护接零” 设备金属外壳或者插座PE端子 接PE线。“保护接地”设备金属外壳直接就近做人工接地极,不 …请指教!!!
回复
20楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 08:49 ““保护接零” 设备金属外壳或者插座PE端子 接PE线。“保护接地”设备金属外壳直接就近做人工接地极,不 …请指教错在哪里!!!
回复
21楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 08:49 ““保护接零” 设备金属外壳或者插座PE端子 接PE线。“保护接地”设备金属外壳直接就近做人工接地极,不 …请问错在哪里,请指教
回复