关于三孔插座和接地型式等的探讨
lgpzzu512
lgpzzu512 Lv.9
2013年10月29日 14:39:46
只看楼主

本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑 我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?

本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑

我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?
免费打赏
lingxuct
2013年10月29日 15:44:24
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-29 15:50 编辑

“如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上”的话千万别做,那比空着都危险!!!

居民住宅中的外壳保护线是PE线,万万不能接N线!!!

PE线要从电源箱的接地排上接过来,千万别听什么“接零保护”,都是一些一知半解的人,做什么“接零保护”,真要害死人的!!!

“那外壳的那根线接到哪?”用黄/绿双色线,接到电源箱的PE排上!家内电源箱的PE排应该有进线,也用黄/绿双色线(不小于6平方),接到上一级电源箱的PE排上!!!
回复
兵长
2013年10月29日 17:34:43
3楼
什么保护接零,保护接地啊???不懂
回复
tianpeizhang
2013年10月29日 18:04:59
4楼
现在没有保护接零一说了。住宅设计规范不允许采用TN-C系统。
回复
lgpzzu512
2013年10月29日 21:35:09
5楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-29 18:04 现在没有保护接零一说了。住宅设计规范不允许采用TN-C系统。受教了,那现在三孔插座那个PE线的孔都是空的了
回复
tianpeizhang
2013年10月29日 22:44:04
6楼
lgpzzu512 发表于 2013-10-29 21:35 受教了,那现在三孔插座那个PE线的孔都是空的了PE线是保护线。
回复
muyuyao
2013年10月29日 23:28:36
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-29 23:33 编辑 lgpzzu512 发表于 2013-10-29 21:35 受教了,那现在三孔插座那个PE线的孔都是空的了———-您错了,那个中间上部的孔一定要接保护线,在TN-C系统中接PEN线,在TN-S系统中接PE线。在TN-C系统中接PEN线的做法,当前在房建工程中已经被禁止使用,较老的书本、规范中的叫法都是”保护接零“。因为PEN线就是保护中性线,但当时的人们更加习惯称其为“零线”,所以就有了“保护接零”的叫法。但在TN-S系统,保护线是PE线,较老的书本、规范(很多还没有被新规范废止)将设备金属外壳接PE线也沿袭老叫法“保护接零”,这不但不科学,更加导致不少人概念混淆甚至会犯错,以至于楼主会说“如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上”。
回复
fanyahui118
2013年10月30日 11:54:50
8楼
外壳的那根保护线接到进入住宅的配电系统中的地排上。国家有规定:当用电设备的外壳有金属,或者是存在外露的导电部分时,需要进行接地保护。:lol
回复
franklj
2013年10月30日 14:39:59
9楼
不管是TN-S系统还是TNC-S系统,插座中间那个孔位一定要接PE线,不能悬空,那是保命的东西,不能马虎!
回复
lgpzzu512
2013年10月30日 14:49:13
10楼
muyuyao 发表于 2013-10-29 23:28 ———-您错了,那个中间上部的孔一定要接保护线,在TN-C系统中接PEN线,在TN-S系统中接PE线。在 …哦,那现在家居的安装方法都是不安全的了,他们都只装了两根线过来,没有保护线
回复
tdming
2013年10月30日 15:33:50
11楼
在TN-S或TN-C-S系统不充许保护接零!
回复

相关推荐

APP内打开