本帖最后由 shancha9026 于 2013-10-30 13:41 编辑 第一个问题:GCS的低压柜,还需要加装避雷器吗?第二个问题:GGD的低压柜中,可以加装补偿装置吗? GGD低压柜中,已经有断路器哪些,就是说断路器和补偿装置混装,这样允许吗?请大家帮忙,谢谢!在线等。
本帖最后由 shancha9026 于 2013-10-30 13:41 编辑
第一个问题:GCS的低压柜,还需要加装避雷器吗?
第二个问题:GGD的低压柜中,可以加装补偿装置吗?
GGD低压柜中,已经有断路器哪些,就是说断路器和补偿装置混装,这样允许吗?
请大家帮忙,谢谢!在线等。
2楼
1、低压一般只在总柜里面加浪涌。
2、补偿装置,一般设置单独的电容柜。
3、估计楼主的意思是,GGD柜中,既有低压断路器出线,又有电容补偿?
回复
3楼
engineershao 发表于 2013-10-29 15:36 1、低压一般只在总柜里面加浪涌。2、补偿装置,一般设置单独的电容柜。3、估计楼主的意思是,GGD柜中, …是啊。设计院出的图纸里面,GGD柜中,既有低压断路器,又有电容补偿装置,还有谐波处理器。把人搞郁闷了啊。
回复
4楼
shancha9026 发表于 2013-10-29 16:49 是啊。设计院出的图纸里面,GGD柜中,既有低压断路器,又有电容补偿装置,还有谐波处理器。把人搞郁闷了啊 …它那个低压断路器是用作电容器组的保护开关的吧。你上图给大伙看看
回复
5楼
engineershao 发表于 2013-10-29 19:11 它那个低压断路器是用作电容器组的保护开关的吧。你上图给大伙看看不是保护电容器组的,是独立的塑壳断路器。图已上传,请查看。
回复
6楼
可以的,我就做过进线和补偿在一台柜子里
回复
7楼
chint2019 发表于 2013-10-30 13:46 可以的,我就做过进线和补偿在一台柜子里能发一份箱体布局图给我学习一下吗,谢谢。我的邮箱是:ry_shhy@163.com
回复
8楼
shancha9026 发表于 2013-10-30 13:58 能发一份箱体布局图给我学习一下吗,谢谢。我的邮箱是:我刚换了工作,这我要找找
回复
9楼
1、柜内是否加电涌保护器与柜子的型号没有关系的,那要看实际是否需要;
2、一般的出线断路器、无功补偿是不混装在同一柜内的,这样做对操作、日常维护安全性低,同时也不方便。若非要这样做,可以柜内做一个隔板把断路器和电容器等器件隔开。
回复
10楼
可以的呀!一个是浪涌,一个是低压避雷器,这是个很好的低压就地补偿的,是无功补偿的最佳方案,
回复
11楼
:):):):):):):)
回复