这设计好坑啊,不过也让我从中学习!!!(求大大帮忙) 剪力墙结构中,约速边缘构件沿墙长度Lc一般都是结构设计人员计算,并在施工图上标注出来。小弟这次遇见一设计叫我们自己算(郁闷死了),而且还来了个强、弱连梁影响Hw取值的感念(以前小弟没这感念,试着用来验算以前设计的Lc,直接吓懵了)!!!请问有大大算Lc是这样算的吗?6500的墙中间开洞后有一连梁(跨长为1500,高为600,视为强连梁,跨高比小于5),洞口两侧有一YAZ1(300*400),按设计要求算Lc,YAZ1的Lc为1300=。=。=。=。=这是不是太夸张了
剪力墙结构中,约速边缘构件沿墙长度Lc一般都是结构设计人员计算,并在施工图上标注出来。小弟这次遇见一设计叫我们自己算(郁闷死了),而且还来了个强、弱连梁影响Hw取值的感念(以前小弟没这感念,试着用来验算以前设计的Lc,直接吓懵了)!!!请问有大大算Lc是这样算的吗?6500的墙中间开洞后有一连梁(跨长为1500,高为600,视为强连梁,跨高比小于5),洞口两侧有一YAZ1(300*400),按设计要求算Lc,YAZ1的Lc为1300=。=。=。=。=这是不是太夸张了
还有一个问题小弟在计算Lc的时候把柱的定义弄晕了!!!如L型转角柱,在两次都有墙的时候大家是否定义为 暗柱(三级抗震,轴压比大于0.4,Lc为0.2Hw。如果是一侧有墙,一侧无墙,是否定义为翼墙! 端柱定义和一侧有墙、一侧无墙的转角柱怎么区别(实在是晕了)
下面图是设计给的Hw取值图