机械男设计4层框架自建房(附有GS16建模图),求专业人士指点。
cnwheel
cnwheel Lv.8
2013年10月29日 11:19:47
来自于广厦结构
只看楼主

本帖最后由 cnwheel 于 2013-10-30 09:01 编辑 因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层框架结构的房子,但我又是学机械的,对建筑根本不懂,农村的泥瓦工水平有限,现在家乡建的一些砖房感觉一点都不安全,索性自己画一个图,麻烦专业人士指点指点。

本帖最后由 cnwheel 于 2013-10-30 09:01 编辑

因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层框架结构的房子,但我又是学机械的,对建筑根本不懂,农村的泥瓦工水平有限,现在家乡建的一些砖房感觉一点都不安全,索性自己画一个图,麻烦专业人士指点指点。
初步设计为4层为框架结构,按家乡的要求地震设防烈度只需为6级,按框架高度及跨度框架抗震等级只需为4级,为了安全一点,我把地震设防烈度取7级,框架抗震等级取3级。

载荷取值说明:
板载基本上取 恒载1.5KN/M^2,活载2KN/M^2, 卫生间及走道也相应加大了一点。
框架梁上面的墙,外墙为180,内墙为120。
即180墙 梁恒载取11KN/M,有门及窗时取10KN/M,
内墙120 梁恒载取8KN/M,有门及窗时取7KN/M,
楼梯部位最高处会放水箱,放水箱处4根梁加了恒载20KN/M,顶部板载全部也加大到恒载6.5KN/M^2,活载5KN/M^2.

麻烦专业人士帮忙看看柱、梁、板载荷加的行不行?如果用这个模型出图可不可以?

2.jpg 1.jpg 3.jpg



附GS16建模图

麻烦高手下载下来帮忙看看。





1.jpg


2.jpg


3.jpg

99c7c509bf43923636a1.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
蝶之过
2013年10月29日 20:04:09
2楼
搞机械的能把广厦操作的这么熟练,真是佩服。
别的也不多说了,就是抗震等级不用提高的。屋面荷载太大了,可以停直升机了。墙荷载和你用的砖的容重有关,很难说,但一般也行,既然是190的砖,估计没这么大。活载取得很好(除了屋面)。
回复
cnwheel
2013年10月30日 08:40:29
3楼
laofuzi0429 发表于 2013-10-29 20:04 搞机械的能把广厦操作的这么熟练,真是佩服。别的也不多说了,就是抗震等级不用提高的。屋面荷载太大了, …谢谢,屋面上面会放家庭水箱,而且还有放太阳能热水器,因为不知道具体多大,所以取大值,保险一点。:lol
回复
cnwheel
2013年11月09日 16:08:57
4楼
怎么这么冷。:lol
回复
cnwheel
2013年12月24日 16:34:24
5楼
怎么这么冷:lol
回复
syl086jianzhu
2013年12月25日 09:40:55
6楼
请踊跃发言。
回复
cnwheel
2013年12月25日 15:03:31
7楼
syl086jianzhu 发表于 2013-12-25 09:40 请踊跃发言。不指点指点?:lol
回复
yjz1964
2014年01月06日 15:49:58
8楼
恒载:楼面1.5;屋面:3--4(按实际定);卫生间:5;梁上荷载应根据填充墙材料定,一般应用轻质材料。
活载:一般房间:2.0;卫生间、阳台:2.5;楼梯、走道:3.5;屋顶水箱:根据高度确定,一般20KN/m2;上人屋面:2.0;不上人:0.5
回复
gmj9608
2014年02月07日 13:24:34
9楼
四层不用做框架的,砖混结构就可以了。
回复