~~10kv 2240kw异步电机用多大电缆
wgw5213344
wgw5213344 Lv.12
2013年10月29日 10:46:18
只看楼主

如题,我在一个项目遇到10kv 2240kw异步电机,发现现在电机用的是3*95的电缆,个人感觉偏小,附电机铭牌

如题,我在一个项目遇到10kv 2240kw异步电机,发现现在电机用的是3*95的电缆,个人感觉偏小,附电机铭牌

IMG_20131007_091644.jpg

免费打赏
青花那个瓷
2013年10月29日 14:07:54
2楼
本帖最后由 hb0430 于 2013-10-29 14:10 编辑

铜电缆,应不小,够用了,当然如果供电距离很长,还是加大点好。
回复
lingxuct
2013年10月29日 15:03:29
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-29 15:06 编辑

高压电缆选择与所接电源母线上的过流保护定值有关,当电缆末端短路,出线速断保护拒动时,就靠母线进线的过流保护作为“远后备保护”了,所以,这电机的主电缆是否满足这个远后备保护要求,是这根电缆选择正确与否的标准!

因为安全载流量是足够了,电机的额定电流只有170.6A,而设计手册中95平方的交联电缆的安全载流量有268A。
回复
kwan547576008
2013年10月29日 15:07:19
4楼
谢谢楼主哈
打印后慢慢看
回复
wgw5213344
2013年10月29日 15:09:26
5楼
本帖最后由 wgw5213344 于 2013-10-29 15:11 编辑 lingxuct 发表于 2013-10-29 15:03 高压电缆选择与所接电源母线上的过流保护定值有关,当电缆末端短路,出线速断保护拒动时,就靠母线进线的过 …谢谢版主的分析,这边电缆长度也就不到200米电机带的有差动保护的互感器的,可惜高压柜的综保没有差动功能,所以就放弃差动保护了
回复
lingxuct
2013年10月29日 15:19:10
6楼
wgw5213344 发表于 2013-10-29 15:09 谢谢版主的分析,这边电缆长度也就不到200米电机带的有差动保护的互感器的,可惜高压柜的综保没有差动功 …哥们,“综保没有差动保护功能”?不对吧,“电机有差动保护的CT”,说明是磁平衡差动保护,把这个电流(差动电流)接入综保,就可以设置保护逻辑的?除非是一些国产的破货,一般综保都可以设置磁平衡差动保护的!
回复
wgw5213344
2013年10月29日 15:31:07
7楼
lingxuct 发表于 2013-10-29 15:19 哥们,“综保没有差动保护功能”?不对吧,“电机有差动保护的CT”,说明是磁平衡差动保护,把这个电流( …这边用的是南瑞继保的RCS-9641CS,电机内部安装的是互感器不是磁平衡,应该是设计失误,附上电机中性点接线箱图,拍的有点逆光,见笑了
回复
lingxuct
2013年10月29日 16:29:51
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-29 16:51 编辑

查一下,RCS-9643是不是有差动保护功能,或者让南自把RCS-9641升级,可能可以做到差动保护(加扩展板);
回复
wgw5213344
2013年10月29日 16:46:14
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-29 16:29 查一下,RCS-9643是不是有差动保护功能,或者让南自把ECS-9641升级,可能可以做到差动保护(加扩展板);谢谢斑竹
回复
jhongsong123
2013年11月01日 17:19:12
10楼
大于2000KW的电机最好安装差动保护;
另外, 电缆选型要考虑动、热稳定,需要更加短路电流来计算:s≥I*sqrt(t)/k
I短路电流;
t保护动作时间;
K电缆系数
回复