看了不少图,有水平分布筋小于竖向分布筋的现象,非地下室想问下,在剪力墙中,水平筋是主要的受力筋吧,PKPM也只给出水平筋的计算结果。竖向筋只是分布筋而已,PKPM都没给出计算结果,直接按0.25%或者0.2%配筋不久行吗?为何出现水平筋小于竖向筋的情况?求解答还有,如果这种情况正常,那么竖向钢筋如何配那?
看了不少图,有水平分布筋小于竖向分布筋的现象,非地下室
想问下,在剪力墙中,水平筋是主要的受力筋吧,PKPM也只给出水平筋的计算结果。
竖向筋只是分布筋而已,PKPM都没给出计算结果,直接按0.25%或者0.2%配筋不久行吗?
为何出现水平筋小于竖向筋的情况?求解答
还有,如果这种情况正常,那么竖向钢筋如何配那?
2楼
水平筋是主要受力筋,这句话不妥吧!
回复
3楼
竖向钢筋太小立不起来,应该是这样的
回复
4楼
:)水平分布筋小于竖向分布筋,说明此墙主要为抗弯,可能是地下室等部位的墙体
回复
5楼
asdf080720 发表于 2013-10-29 19:13 水平分布筋小于竖向分布筋,说明此墙主要为抗弯,可能是地下室等部位的墙体一直研究高规,昨天经别人提醒才知道抗规上有一条,剪力墙竖向分布筋直径不宜小于10,所有完全有可能水平筋是按计算配筋H0.8配8@200,而竖向筋纯构造,按照抗规的直径不小于10要求配10@200.规范看的不全面啊,之前一直研究高规了
回复
6楼
wdyslf 发表于 2013-10-30 11:37 一直研究高规,昨天经别人提醒才知道抗规上有一条,剪力墙竖向分布筋直径不宜小于10,所有完全有可能水平 …
10@200也很小啊,剪力墙H0.8 如果你是satwe设置的100间距,那也比2x10@200大。上部抗剪水平钢筋会大些
回复
7楼
贴个pkpm自动配的图,上部8层的,竖向10直径就能比水平大了吗
回复
8楼
asdf080720 发表于 2013-10-30 12:07 贴个pkpm自动配的图,上部8层的,竖向10直径就能比水平大了吗不好意思没懂你两条回帖什么意思,可否说的明白点我原意是觉得在概念上,水平筋应该比竖向筋大,但是看了几套图发现有的是水平筋8@200《竖向筋10@200,有点纳闷。后来才发现这样配水平筋是按照计算来的,没有问题,问题是竖向筋在抗规上有直径要求,不宜小于10,因此造成水平筋小于竖向筋。
回复
9楼
在抗规中有对剪力墙中横向和竖向分布筋的配筋率和最小直径和间距的要求,楼主看看是不是这个原因啊
回复
10楼
wdyslf 发表于 2013-10-30 14:49 不好意思没懂你两条回帖什么意思,可否说的明白点我原意是觉得在概念上,水平筋应该比竖向筋大,但是看 …我的意思就是就算是竖向用最小12的,水平钢筋量超过竖向筋量的墙都是存在的,当然也存在竖向超过水平,主要是看剪力墙的受力情况了了
回复
11楼
混规和抗规确实有竖向钢筋不宜小于10的要求
回复