关于总等电位问题,请教--muyuyao !!
xuxn_123
xuxn_123 Lv.2
2013年10月28日 21:03:42
只看楼主

本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 编辑 我在施工过程中有如下问题需要请教一下前辈:1、住宅楼低压配电室内是否需要做一圈明敷扁钢?GB50303-2002中,“避雷引下线与室内明敷接地干线”分项工程中,只要求变配电室需要明敷接地干线。现在监理提出这个问题;2、住宅楼低压配电室内10mm厚的绝缘垫,是否需要满铺,还是柜前柜后,各铺1.2或1.5m?3、屋面铸铁排气管与避雷带连接时,如果用铜芯线连接,需用多大线径的铜导线?

本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 编辑

我在施工过程中有如下问题需要请教一下前辈:
1、住宅楼低压配电室内是否需要做一圈明敷扁钢?GB50303-2002中,“避雷引下线与室内明敷接地干线”分项工程中,只要求变配电室需要明敷接地干线。现在监理提出这个问题;
2、住宅楼低压配电室内10mm厚的绝缘垫,是否需要满铺,还是柜前柜后,各铺1.2或1.5m?
3、屋面铸铁排气管与避雷带连接时,如果用铜芯线连接,需用多大线径的铜导线?
4、总等电位联接时,国标02D501第5页,总等电位联接线的截面,最小值可以理解,为什么还要有最大值?一般值为“不小于0.5*进线PE线截面积”如何理解?如果我的进线是4*240,岂不是总等电位连接线的截面需要大于120平方毫米?
上述问题,请给予讲解,谢谢!
免费打赏
muyuyao
2013年10月30日 11:34:30
12楼
xuxn_123 发表于 2013-10-30 10:39 谢谢!验收规范上说的是“变配电室”,并没有说低压配电室啊。问题是该规范中再也没有仅仅针对“低压配电室”的条文啊!所以我说“应该尊重设计图纸,因为我见过不少没有此设计要求、也没有做的工程。可以咨询设计院电气主设人”。
回复
darren_zhang
2013年10月30日 18:26:59
13楼
muyuyao 发表于 2013-10-30 11:31 意思很清楚了啊!您再捋一捋!谢谢,总等电位在不在我不记得了,只留了一个,不是说要多预留两三个吗?
回复
xuxn_123
2013年10月30日 21:52:41
14楼
cy332021 发表于 2013-10-29 16:59 我对沙发的答案有疑问,第三个答案是6mm2,不要8mm2的,你见过谁卖8mm2电缆啊,第四个答案是最大25mm2,先按 …他说的8个的,应该是指的圆钢吧?
回复
xuxn_123
2013年10月30日 21:53:36
15楼
cy332021 发表于 2013-10-29 16:59 我对沙发的答案有疑问,第三个答案是6mm2,不要8mm2的,你见过谁卖8mm2电缆啊,第四个答案是最大25mm2,先按 …第3个问题,用4平方毫米的铜芯线连接,行吗
回复
xuxn_123
2013年10月30日 22:02:20
16楼
muyuyao 发表于 2013-10-29 18:03 赞同您的观点!过大的等电位连接线是没有进一步效果的,故规定25 平方毫米为上限值。muyuyao—按照图集的意思:屋面排气管应属于LPZ0区吧?那应该用16平方毫米的铜芯线吗?
回复
xuxn_123
2013年10月30日 22:02:58
17楼
cy332021 发表于 2013-10-29 16:59 我对沙发的答案有疑问,第三个答案是6mm2,不要8mm2的,你见过谁卖8mm2电缆啊,第四个答案是最大25mm2,先按 …按照图集的意思:屋面排气管应属于LPZ0区吧?那应该用16平方毫米的铜芯线吗?
回复
hzhsj
2013年10月31日 08:33:52
18楼
cy332021 发表于 2013-10-29 16:59 我对沙发的答案有疑问,第三个答案是6mm2,不要8mm2的,你见过谁卖8mm2电缆啊,第四个答案是最大25mm2,先按 …沙发所说的是“不小于”,不是“等于”。
回复
hzhsj
2013年10月31日 08:35:05
19楼
muyuyao 发表于 2013-10-29 18:00 第一个问题,我认为应该尊重设计图纸,因为我见过不少没有此设计要求、也没有做的工程。可以咨询设计院电气 …“尊重设计图纸”是转变安全观念的开始。
回复
liu8661497
2013年11月14日 08:15:12
20楼
谢谢楼主的分享啊,了解了。