本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 编辑 我在施工过程中有如下问题需要请教一下前辈:1、住宅楼低压配电室内是否需要做一圈明敷扁钢?GB50303-2002中,“避雷引下线与室内明敷接地干线”分项工程中,只要求变配电室需要明敷接地干线。现在监理提出这个问题;2、住宅楼低压配电室内10mm厚的绝缘垫,是否需要满铺,还是柜前柜后,各铺1.2或1.5m?3、屋面铸铁排气管与避雷带连接时,如果用铜芯线连接,需用多大线径的铜导线?

本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 编辑

我在施工过程中有如下问题需要请教一下前辈:
1、住宅楼低压配电室内是否需要做一圈明敷扁钢?GB50303-2002中,“避雷引下线与室内明敷接地干线”分项工程中,只要求变配电室需要明敷接地干线。现在监理提出这个问题;
2、住宅楼低压配电室内10mm厚的绝缘垫,是否需要满铺,还是柜前柜后,各铺1.2或1.5m?
3、屋面铸铁排气管与避雷带连接时,如果用铜芯线连接,需用多大线径的铜导线?
4、总等电位联接时,国标02D501第5页,总等电位联接线的截面,最小值可以理解,为什么还要有最大值?一般值为“不小于0.5*进线PE线截面积”如何理解?如果我的进线是4*240,岂不是总等电位连接线的截面需要大于120平方毫米?
上述问题,请给予讲解,谢谢!
免费打赏
云飘飘
2013年10月29日 06:54:11
2楼
1、需要。2、不需要满铺。3、不小于8个。4、是的
回复
kwan547576008
2013年10月29日 15:15:39
3楼
强烈支持楼主,我是新手!
回复
大哥爱丫头
2013年10月29日 16:59:22
4楼
我对沙发的答案有疑问,第三个答案是6mm2,不要8mm2的,你见过谁卖8mm2电缆啊,第四个答案是最大25mm2,先按照pe/2计算,若是小于25,则选择pe/2的电缆。若是大于25,则选25,这些规范都有的
回复
crazy_fi
2013年10月29日 17:05:01
5楼
来学习的!
回复
muyuyao
2013年10月29日 18:00:33
6楼
第一个问题,我认为应该尊重设计图纸,因为我见过不少没有此设计要求、也没有做的工程。可以咨询设计院电气主设人。

如果要做,电气验收规范中有如下规定:
25.2.4 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:
1 便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;
2 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300 mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm;
3 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;
4 接地线表面沿长度方向,每段为15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;
5 变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。
回复
muyuyao
2013年10月29日 18:03:51
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-29 18:17 编辑 cy332021 发表于 2013-10-29 16:59 我对沙发的答案有疑问,第三个答案是6mm2,不要8mm2的,你见过谁卖8mm2电缆啊,第四个答案是最大25mm2,先按 …赞同您的观点!过大的等电位连接线是没有进一步效果的,故规定25 平方毫米为上限值。第三个问题在02D501-2图集的第五页也能找到答案。
回复
darren_zhang
2013年10月29日 19:17:46
8楼
cy332021 发表于 2013-10-29 16:59 我对沙发的答案有疑问,第三个答案是6mm2,不要8mm2的,你见过谁卖8mm2电缆啊,第四个答案是最大25mm2,先按 …先按照pe/2计算,请问这是什么意思?另外还有个问题请教,我们低压配电室里面只留了一个等电位端,从那上面接了一条扁钢出来,以后接那一圈明敷扁钢,是否还要预留其它的接地端或者螺栓?谢谢.
回复
大哥爱丫头
2013年10月30日 10:37:41
9楼
darren_zhang 发表于 2013-10-29 19:17 先按照pe/2计算,请问这是什么意思?另外还有个问题请教,我们低压配电室里面只留了一个等电位端,从那上面接 …就是你上面的0.5*pe,你的等电位预留的扁铁只要跟后面眀敷的扁铁焊接好就行了,只是注意把焊接头刷好漆就可以了
回复
xuxn_123
2013年10月30日 10:39:38
10楼
muyuyao 发表于 2013-10-29 18:00 第一个问题,我认为应该尊重设计图纸,因为我见过不少没有此设计要求、也没有做的工程。可以咨询设计院电气 …谢谢!验收规范上说的是“变配电室”,并没有说低压配电室啊。
回复
muyuyao
2013年10月30日 11:31:33
11楼
darren_zhang 发表于 2013-10-29 19:17 先按照pe/2计算,请问这是什么意思?另外还有个问题请教,我们低压配电室里面只留了一个等电位端,从那上面接 …意思很清楚了啊!您再捋一捋!“低压配电室里面只留了一个等电位端”是何意,总等电位联结箱不在此低压配电室吗?!既然您都愿意做那一圈扁钢了,就按照要求做就是了。
回复