各位师傅为什么避雷器柜要加三绕组电压互感器,而且是这样的形状 没见过,请各位指教
各位师傅为什么避雷器柜要加三绕组电压互感器,而且是这样的形状 没见过,请各位指教
2楼
求求各位指点下,我是菜鸟,困扰好久了
回复
3楼
关注下~~
回复
4楼
一方面是给继电保护提供电源
回复
5楼
monitor612 发表于 2013-10-28 15:22 一方面是给继电保护提供电源电压互感器为什么是这种形状啊,还真没见过
回复
6楼
第二和第三个柜都没见过,方案真是五花八门
回复
7楼
G2柜应该是PT柜,不是避雷器柜,电压信号用于保护;G3应该是专用计量柜,电压电流专用于计量。
回复
8楼
不是避雷器柜要加电压互感器,而是系统中需要有这两样东西(防过压和测量)。而这两样东东大小刚好能同放在一个柜体内,也就放在一起了(主要是可能共用一个隔离开关)。
不过图中互感器的画法好象有问题,难道一次端也接地吗?
回复
9楼
不是避雷器柜需要加互感器,而是计量柜需要过电压保护。
回复
10楼
PT柜,可能是抗谐震电压互感器
回复
11楼
就是普通的电压互感器柜,可测量相电压、线电压,零序电压用于报警或保护动作。图中没有画一次消谐,看来是用二次消谐了。
回复