各位师傅为什么避雷器柜要加三绕组电压互感器,而且是这样的形状 没见过,请各位指教
sun19870127
2013年10月28日 14:55:17
只看楼主

各位师傅为什么避雷器柜要加三绕组电压互感器,而且是这样的形状 没见过,请各位指教

各位师傅为什么避雷器柜要加三绕组电压互感器,而且是这样的形状 没见过,请各位指教


QQ图片20131028145248.jpg

免费打赏
sun19870127
2013年10月28日 14:55:46
2楼
求求各位指点下,我是菜鸟,困扰好久了
回复
lei872935063
2013年10月28日 15:11:52
3楼
关注下~~
回复
monitor612
2013年10月28日 15:22:48
4楼
一方面是给继电保护提供电源
回复
sun19870127
2013年10月28日 15:26:12
5楼
monitor612 发表于 2013-10-28 15:22 一方面是给继电保护提供电源电压互感器为什么是这种形状啊,还真没见过
回复
yb233361
2013年10月28日 16:33:27
6楼
第二和第三个柜都没见过,方案真是五花八门
回复
jyl5728
2013年10月28日 16:45:46
7楼
G2柜应该是PT柜,不是避雷器柜,电压信号用于保护;G3应该是专用计量柜,电压电流专用于计量。
回复
fitman
2013年10月29日 00:25:25
8楼
不是避雷器柜要加电压互感器,而是系统中需要有这两样东西(防过压和测量)。而这两样东东大小刚好能同放在一个柜体内,也就放在一起了(主要是可能共用一个隔离开关)。
不过图中互感器的画法好象有问题,难道一次端也接地吗?
回复
dianqipanli
2013年10月29日 05:42:58
9楼
不是避雷器柜需要加互感器,而是计量柜需要过电压保护。
回复
shiyanchangdzy
2013年10月29日 06:16:52
10楼
PT柜,可能是抗谐震电压互感器
回复
dl1551
2013年10月29日 07:51:24
11楼
就是普通的电压互感器柜,可测量相电压、线电压,零序电压用于报警或保护动作。图中没有画一次消谐,看来是用二次消谐了。