接现场操作箱的电流表用多大的电缆合适呢?
xinshiji168
Lv.12
2013年10月28日 13:59:50
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
互感器至现场操作箱的电流表,0~5A,用多大的电缆合适呢?1.5平方的行吗?50米以内。谢谢!
互感器至现场操作箱的电流表,0~5A,用多大的电缆合适呢?1.5平方的行吗?50米以内。
谢谢!
免费打赏
xinshiji168
2013年10月29日 13:52:00
2楼
请教大家,谢谢!
回复
一指慢
2013年10月29日 14:44:16
3楼
50米的距离太长了。1.5平的线电阻将近1.17欧。电流表的示值必然不准(小于实际电流)。
回复
dianqipanli
2013年10月29日 20:50:22
4楼
互感器不是应该和电流表在一起吗?
回复
xintgzl
2014年02月26日 21:31:08
5楼
努力学习争取成为变压器达人
回复
wx_1583304888515
2020年03月04日 14:56:10
6楼
出图都是按照ZR-KVVP 3*2.5的设计的,电流采样回路线径不能太小