1000kva变压器,负荷530kw,增加200kw电动机一台,求计算方法!~
a3674655
a3674655 Lv.3
2013年10月28日 13:23:58
只看楼主

本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑 公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。

本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑

公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。
个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。
请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
免费打赏
电气交流
2013年10月28日 13:38:46
2楼
高压柜的整定按照变压器容量来!
进线开关也按照变压器来,而且框架开关是可以调的!
回复
wsz198086
2013年10月28日 14:55:25
3楼
值得学习,很不错的哦
回复
jingangdianqi
2013年10月28日 15:12:26
4楼
软启动估计够呛呀,建议变频启动吧。要么就直接上高压
回复
一指慢
2013年10月29日 14:00:31
5楼
200kw电动机,距配电房600米。压降是否要考虑一下?
回复
lingxuct
2013年10月29日 14:29:57
6楼
软启动数据有吗,采用软启动时要求电机的起动转矩是多少?

原负载530KW的功率因数是多少?
回复
孤独狼道
2013年10月29日 14:38:17
7楼
等待学习啊!!!
回复
zigj
2013年10月29日 15:24:19
8楼
电机带的负载是什么?
凭经验,电机起动不起来。
变压器较小、电机较大、供电距离太远、电缆截面选择也不够。
回复
zigj
2013年10月29日 15:25:43
9楼
把负载参数和电机参数发上来,大家帮你分析分析。
回复
a3674655
2013年10月30日 11:37:53
10楼
zigj 发表于 2013-10-29 15:25 把负载参数和电机参数发上来,大家帮你分析分析。数据已提供,请帮忙看下
回复
a3674655
2013年10月30日 11:39:35
11楼
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-30 11:40 编辑 lingxuct 发表于 2013-10-29 14:29 软启动数据有吗,采用软启动时要求电机的起动转矩是多少?原负载530KW的功率因数是多少?功率因数0.93 ,软启动采用施耐德 ATS48C41Q
回复