水闸底板下面漏水比较严重 灌浆处理还是怎么弄啊
yashua23
yashua23 Lv.2
2007年09月19日 10:22:44
只看楼主

水闸底板下面漏水比较严重 想用灌浆 但是没有做过 哪位有做过阿。。。。。。。。 或者采用其它方法也行啊 请教了 各位

水闸底板下面漏水比较严重 想用灌浆 但是没有做过 哪位有做过阿。。。。。。。。
或者采用其它方法也行啊 请教了 各位
免费打赏
puyonghui
2007年09月19日 11:18:44
2楼
如有条件,可在闸前设置钢筋混凝土或者黏土铺盖。造价相对低点。
回复
jiazhengdao8899
2007年09月19日 22:41:42
3楼
水闸底板漏水严重,可能是产生了管涌,处理办法有多种:一是粘土铺盖,铺盖的厚度和长按规范要求;二是土工织物坝前铺盖,这二种方法都是延长渗径,防止管涌,如果闸前透水面积较大话,起不到防止漏水的作用;三是高喷灌浆,在闸前形成一道砼截水墙,高压喷射灌浆共有三种型式,一种是定喷,二种是摆喷,第三种是旋喷,一般都 采用后二种;还有用开槽机挖槽,槽内填砼截水等很多方法。
回复
zjautocad
2007年09月20日 11:55:49
4楼
同意3楼的意见,2楼的意见效果不是很好,因为渗水严重了!
回复
yashua23
2007年09月24日 15:22:37
5楼
哪位以前做过阿,给个做过的具体方案啊。。。。。。道理俺基本懂了,但是下手做虚啊
回复
252529835
2007年09月25日 15:28:36
6楼
可以参考一下水闸设计书籍呀,相信每一本这样的书都会有详细的介绍吧。
回复
sgq87046
2007年09月25日 16:02:24
7楼
水闸底板漏水严重,可能是产生了管涌,处理办法有多种:一是粘土铺盖,铺盖的厚度和长按规范要求;二是土工织物坝前铺盖,这二种方法都是延长渗径,防止管涌,如果闸前透水面积较大话,起不到防止漏水的作用;三是高喷灌浆,在闸前形成一道砼截水墙,高压喷射灌浆共有三种型式,一种是定喷,二种是摆喷,第三种是旋喷,一般都 采用后二种;还有用开槽机挖槽,槽内填砼截水等很多方法。
回复
yz.wzh
2007年09月26日 11:26:29
8楼
延长渗径固然有效,办法也是可行的,但闸底板下有漏水通道总是个隐患,灌浆还是需要的,水泥浆固化后还会有间隙,需要多次复灌,先灌浓浆,后逐步降低浓度,直至灌不进为止。
回复
dunxinchun
2009年01月31日 21:54:55
9楼
采用灌浆最好,关键是要确定好灌浆孔距和灌浆压力还有,要斜孔;现在有些设计特别是沿海地区已经考虑设置了灌浆管,以防渗水严重时好做灌浆处理。
回复
dhslsn
2009年02月25日 22:37:33
10楼
灌砼浆形成一道止水墙后,再于止水墙前灌注黏土水泥浆
回复

相关推荐

APP内打开