多栋高层仅通过地下室相连
lukaifa868
lukaifa868 Lv.7
2013年10月27日 19:53:02
只看楼主

多栋高层住宅仅通过地下室相连,地下室作为车库,地上无裙房,如何建模?

多栋高层住宅仅通过地下室相连,地下室作为车库,地上无裙房,如何建模?
免费打赏
一仰化碳
2013年10月30日 09:36:12
12楼
如果只有一层地下车库,可以单栋建模,独立计算。
回复
清琴一诺
2013年10月30日 10:15:08
13楼
wdyslf 发表于 2013-10-30 09:23 是的,高规5.1.14是这样要求的,不过那是要求多塔。他这种情况,仅地下室相连,不算多塔,有裙房相连 …谢谢 我再研究弄明白下
回复
lukaifa868
2013年10月30日 13:07:07
14楼
地下室.JPG
地下底板
回复
lukaifa868
2013年10月30日 13:14:44
15楼
地下室顶板.jpg
此为地下室顶板。如果单独建的话,地下室侧壁,是按照手算考虑么,也就是上部简支,底部固支的单向板;还是按深梁输入模型,哪种比较合适?还有基础如何考虑,单独建的话,各个柱、墙之间的相互影响如何考虑?因为没有设缝,按照抗规往外延伸二三跨,结构并没有中断啊,人为中断地下室外墙,是否可行
回复
lukaifa868
2013年10月30日 13:18:02
16楼
预备役老兵 发表于 2013-10-30 07:22 我查阅了江苏省的有关规定也查看了沈蒲生、李国胜、张维斌、朱炳寅等人的专著,都认为这种仅通过地下室连 …谢谢,还有新问题,请帮助思考
回复
lukaifa868
2013年10月30日 13:24:42
17楼
预备役老兵 发表于 2013-10-30 07:22 我查阅了江苏省的有关规定也查看了沈蒲生、李国胜、张维斌、朱炳寅等人的专著,都认为这种仅通过地下室连 …单独建模基本已明确,后续该如何处理呢,我截取了相关图片,求助
回复
lukaifa868
2013年10月30日 13:26:46
18楼
wdyslf 发表于 2013-10-30 09:24 单体每个单独建,主要外伸20米,也就是下部外伸带上地下室二三跨;地下室整体建模,单体位置只建入单体的 …基础该如何考虑,柱墙之间的相互影响呢,论说不能单独建模,单独做基础,然后拼装吧
回复
wdyslf
2013年10月30日 14:53:12
19楼
lukaifa868 发表于 2013-10-30 13:26 基础该如何考虑,柱墙之间的相互影响呢,论说不能单独建模,单独做基础,然后拼装吧不大明白你的意思,基础的话,单体算单体的一般都是筏板,单体之外的地下室一般都是大车库独立基础,有可能出现独基和筏板打架的情况,稍微调下就OK了
回复
duanaihuihui
2013年10月30日 15:06:45
20楼
学习了,谢谢楼主
回复
lukaifa868
2013年10月30日 15:57:12
21楼
wdyslf 发表于 2013-10-30 14:53 不大明白你的意思,基础的话,单体算单体的一般都是筏板,单体之外的地下室一般都是大车库独立基础,有可能 …也就是单体跟单体之间的地下室顶板虽然没有地上部分,难道不受到有单体的部分的地上结构的荷载影响么
回复

相关推荐