多栋高层仅通过地下室相连
lukaifa868
lukaifa868 Lv.7
2013年10月27日 19:53:02
只看楼主

多栋高层住宅仅通过地下室相连,地下室作为车库,地上无裙房,如何建模?

多栋高层住宅仅通过地下室相连,地下室作为车库,地上无裙房,如何建模?
免费打赏
cadxzhou
2013年10月28日 09:34:50
2楼
如果只有一层地下车库,可以单栋建模,独立计算。
回复
lukaifa868
2013年10月29日 09:31:15
3楼
预备役老兵 发表于 2013-10-28 09:34 如果只有一层地下车库,可以单栋建模,独立计算。如何单独建模呢,地下室是一个整体啊,上面有三栋高层住宅,无裙房,住宅之间不设缝,采用膨胀加强带准备
回复
cadxzhou
2013年10月30日 07:22:48
4楼
lukaifa868 发表于 2013-10-29 09:31 如何单独建模呢,地下室是一个整体啊,上面有三栋高层住宅,无裙房,住宅之间不设缝,采用膨胀加强带准备我查阅了江苏省的有关规定也查看了沈蒲生、李国胜、张维斌、朱炳寅等人的专著,都认为这种仅通过地下室连通,地面用变形缝断开的多塔结构并不属于《高规》10.6条规定的大底盘多塔结构。完全可以按单体设计。1. 《江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则》(2007)5.4.6-5:“地下室连为整体、地上分为若干独立结构时,地上的各个结构一般不属于《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3第10.6节规定的多塔楼结构,因此不必执行10.6节的有关规定。2. 李国胜:《多高层钢筋混凝土结构设计疑难问题的处理及算例》(2004)第159页:“对于多个塔楼仅通过地下室连为一体,地上无裙房或有局部小裙房但不连为一体的情况,一般不属于大底盘多塔结构。”3. 张维斌:《多层及高层钢筋混凝土结构设计释义及工程实例》(2005)第54页:“对于多个塔楼仅通过地下室连为一体,每栋塔楼均设防震缝分开,分属不同的单元,一般不属于大底盘多塔结构”4. 沈蒲生:《高层建筑结构设计》(2005)第294页:“对于多个塔楼通过地下室连为一体,地上无裙房或有局部小裙房但不连为一体的情况,一般不属于本规程所指的大底盘多塔结构。”5. 朱炳寅:《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》(2013)第15页:“一般情况下,仅地下室连为整体的多塔结构,可不认定为高规第10.6节规定的复杂结构。”
回复
qyawnyyyy
2013年10月30日 08:25:29
5楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
zjjx2010
2013年10月30日 08:39:18
6楼
地下室单独建模,多塔单独建模,以地下室面为嵌固,
回复
清琴一诺
2013年10月30日 08:42:04
7楼
lukaifa868 发表于 2013-10-29 09:31 如何单独建模呢,地下室是一个整体啊,上面有三栋高层住宅,无裙房,住宅之间不设缝,采用膨胀加强带准备规范是要求整体计算和单独计算 取不利值
回复
guohua19891007
2013年10月30日 08:48:49
8楼
我觉得重要的还是跟当地审图所联系
回复
wdyslf
2013年10月30日 09:23:06
9楼
清琴一诺 发表于 2013-10-30 08:42 规范是要求整体计算和单独计算 取不利值是的,高规5.1.14是这样要求的,不过那是要求多塔。他这种情况,仅地下室相连,不算多塔,有裙房相连才算多塔,地上裙房可以传递惯性力,而地下室不传递这点要弄清楚
回复
wdyslf
2013年10月30日 09:24:59
10楼
lukaifa868 发表于 2013-10-29 09:31 如何单独建模呢,地下室是一个整体啊,上面有三栋高层住宅,无裙房,住宅之间不设缝,采用膨胀加强带准备单体每个单独建,主要外伸20米,也就是下部外伸带上地下室二三跨;地下室整体建模,单体位置只建入单体的地下室外墙和顶板即可
回复
一仰化碳
2013年10月30日 09:35:49
11楼
如果只有一层地下车库,可以单栋建模,独立计算。