烟台某别墅区,每户送三相电,B相和C相对地的摇表读数在50兆,而A相对地的读数为0。但是送电却正常,用户的用电设备也正常使用。摇表为500伏和1000伏都试过。请大虾帮我缕缕,我晕了。
烟台某别墅区,每户送三相电,B相和C相对地的摇表读数在50兆,而A相对地的读数为0。但是送电却正常,用户的用电设备也正常使用。摇表为500伏和1000伏都试过。请大虾帮我缕缕,我晕了。
2楼
你说的地指的是PE线吗?摇一下PE线对地
回复
3楼
对,当时摇的是PE,现场没有接地阻值表。
回复
4楼
A相接地了。。。。。。
回复
5楼
A相电路接有220V用电设备,你应仔细查,把负荷开关分断,再摇测如何?
回复
6楼
A相线上是否接有用电设备
回复
7楼
能送电,可能是高电阻接地。几十k欧以上。把所有的断路器分闸,一段段的摇测缩小范围。
回复
8楼
这事大了:lol
回复
9楼
一级一级摇,摇出接地点,不解决好你这个以后老麻烦,天天住宅楼跳闸停电
回复
10楼
一级一级来,找出隐患。
回复
11楼
肯定是接地了,慢慢查吧