压缩机头结冰严重,什么原因呢
gg802806
gg802806 Lv.6
2013年10月26日 23:36:43
来自于制冷技术
只看楼主

冷库制冷机压缩机头结冰严重,什么原因,会不会对机组有影响呢?附件有制冷流程图

冷库制冷机压缩机头结冰严重,什么原因,会不会对机组有影响呢?附件有制冷流程图
免费打赏
su27mku
2013年11月04日 14:45:27
22楼
从图上看,这台机器应该是比泽尔的六缸双级半封闭压缩机,出现此情况应该是中冷的彭胀阀开大了,或者是其失去作用了,也有可能是后端电磁调节阀损坏了,或是温度传感器损坏。建议先看下高中低压力表数值是否正常。然后慢慢查原因
回复
guo060899
2013年11月04日 18:56:13
23楼
回液了,液体制冷剂在蒸发器没有完全蒸发。
回复
tianfuhao520
2013年11月06日 00:00:14
24楼
是啊 就是制冷剂过多 供液量过大
回复
tianfuhao520
2013年11月06日 00:00:59
25楼
是啊 就是制冷剂过多 供液量过大
回复
lujiangjunling
2013年11月16日 09:06:37
26楼
应该加大节流阀,或者加氟
回复
dong8974
2013年11月18日 10:22:17
27楼
液多或者节流阀吧?
回复
amour007
2013年11月18日 10:50:40
28楼
吸气温度低了,节流阀开大点
回复
hj22582258
2013年11月18日 15:38:58
29楼
好 学习了
回复
hj22582258
2013年11月18日 15:39:36
30楼
上面到底谁说的是对的啊
回复
www750210
2013年11月20日 12:44:55
31楼
吸气带液,1膨胀阀开度过大,2蒸发效果不好,具体要现场检查了,这样很容易造成液击,烧毁压缩机