本帖最后由 legendofytf 于 2013-11-1 15:41 编辑 20kv.. 二条电源线路。。高压间有 进线柜,pt柜,避雷柜,出线柜等等低压房有4台变压器,平均1500容量低压间好像就是变压器,和400v的那些个好多的拖屉柜。二排之间的头顶上 还有一个母联,3锁2钥匙换电什么的,思路不是太清楚。要停一路,用一路。怎么个大概的思路,求大哥们说一下,,帮帮小弟,菜比一枚
本帖最后由 legendofytf 于 2013-11-1 15:41 编辑
20kv.. 二条电源线路。。
高压间有 进线柜,pt柜,避雷柜,出线柜等等
低压房有4台变压器,平均1500容量
低压间好像就是变压器,和400v的那些个好多的拖屉柜。二排之间的头顶上 还有一个母联,3锁2钥匙
换电什么的,思路不是太清楚。要停一路,用一路。怎么个大概的思路,求大哥们说一下,,帮帮小弟,菜比一枚
2楼
:'(:'(。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
把你的要求写清楚嘛!,要求不明确,别人怎么回答呢~
回复
4楼
本帖最后由 qbw4607 于 2013-10-27 08:43 编辑
楼主看来不适合单独做电源切换工作,最好找有经验的师傅现场指导。
在网上学东西需要有起码的基础
回复
5楼
楼主把一次系统图发上来,给大家看看,然后提你的问题,大家才知道怎么回答你啊
回复
6楼
一般10KV/0.4KV配电室为双路供电,即分为A路、B路正常时应双路供电、分裂运行、互为备用。10kV中置柜排事列顺序为:A路进线柜-1号PT柜-1号计量柜-变压器出线柜1…-联络柜-联络隔离柜-变压器出线柜2…-2号计量柜-2号PT柜-B路进线柜。开关分合原则;任何时间,A路进线柜、B路进线柜、联络柜的开关计3个,只能闭合其中的任何两个,1个分断。决不允许三个开关同时闭合。
回复
7楼
两路高压一用一备,设置高压联络开关,可以参考标准的高压接线图;低压部分每两个变压器设置低压母联开关,具体参考标准低压接线图,这些东西都是标准图集中有的
回复
8楼
你说的换电是两路投切吧
回复
9楼
这个问题操作规程可以帮助你,看看倒闸操作
回复
10楼
6楼老弟说的很正确,任何时间,A路进线柜、B路进线柜、联络柜的开关计3个,只能闭合其中的任何两个,1个分断。决不允许三个开关同时闭合。这个叫10KV开关3开关2钥匙。低压0.4KV也是3开关2钥匙。不过我们公司10KV设置0.5秒失电合闸的BZT自切开关,还有手动10KV分段开关。低压不可以设置,设置的话不合算。
回复
11楼
学习了。。。。。。。除了只能合二个开关外,还有什么操作细节要注意吗,请提醒一下吧