焊接常压容器采用熔透焊,焊缝外观质量很好,但仍担心有漏点。用什么办法可以可靠检测?补充内容 (2013-10-27 16:31):罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?现在希望能够有仪器设备能够检测。
焊接常压容器采用熔透焊,焊缝外观质量很好,但仍担心有漏点。用什么办法可以可靠检测?
补充内容 (2013-10-27 16:31):
罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?
现在希望能够有仪器设备能够检测。
2楼
充满水试漏。切记不可用蒸汽打压、
回复
3楼
充满水试漏。切记不可用蒸汽打压
回复
4楼
用水试试就可以啦!但是防锈工作要做好:lol
回复
5楼
哇,同求!
回复
6楼
罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?
现在希望能够有仪器设备能够检测。
回复
7楼
内蒙加固 发表于 2013-10-27 14:27 罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力 …用超声波或射线检测一下行不行?
回复
8楼
因为不是熔透焊,所以用超声测不成。
回复
9楼
内蒙加固 发表于 2013-11-5 11:38 因为不是熔透焊,所以用超声测不成。不是熔透焊,为什么就不能用超声波探测了
回复
10楼
钢结构小达人 发表于 2013-11-5 16:06 不是熔透焊,为什么就不能用超声波探测了因为如果不是熔透焊,两边焊接,中间有空隙,用超声波探测分不出是焊缝的缺陷裂缝还是两侧焊缝间的空隙。而且,现在的超声波设备一般都会因为发现有明确的大的缝隙而不给数据直接给出不合格结论。这结论却很可能是错误的。
回复
11楼
没法检查,检查的仪器还没发明出来,只能试水了
回复