建筑工程事故调查报告
li970423662
2013年10月25日 23:16:44
只看楼主

案例二   某市一商品房开发商拟建 10 栋商品房,根据工程地质勘察资料和设计要求,采用振动沉管灌注桩,桩尖深入沙夹卵石层 500 以上,按地勘报告桩长应在 9 ~ 10 米以上。该工程振动沉管灌注桩施工完后,由某工程质量检测机构采用低应变动测方式对该批桩进行桩身完整性检测,并出具了相应的检测报告。施工单位按规定进行主体施工,个别栋号在施工进行到 3 层左右时,由于当地质量监督人员对检测报告有争议,故经研究决定又从外地请了两家检测机构对部分桩进行了抽检。这两家检测机构由于未按规范要求进行检测,未及时发现问题。后经省建筑科学研究院对其检测报告进行了审核,在现场对部分桩进行了高、低应变检测,发现该工程振动沉管灌注桩存在非常严重的质量问题,有的桩身未能进入持力层,有的桩身严重缩颈,有的桩甚至是断桩。后经查证该工程地质报告显示,在自然地坪以下

案例二
  某市一商品房开发商拟建 10 栋商品房,根据工程地质勘察资料和设计要求,采用振动沉管灌注桩,桩尖深入沙夹卵石层 500 以上,按地勘报告桩长应在 9 10 米以上。后经查证该工程地质报告显示,在自然地坪以下 4 6m 深处,有淤泥层,在此施工振动沉管灌注桩由于工艺方面的问题,容易发生缩颈和断桩。该市检测机构个别检测人员思想素质差,一味地迎合施工单位的施工记录桩长(施工单位由于单方造价报的低,经常利用多报桩长的方法来弥补造价),将砼测试波速由 3600 / 秒左右调整到 4700 4800 / 秒,个别桩身经实测波速推定桩身测试长度为 5.8m ,而当时测试桩长为 9.4m ,两者相差达 3.6m .这样一来,原本未进入持力层的桩,严重缩颈桩和断桩就成为了与施工单位记录桩长一样的完整桩。该工程后经加固处理达到了要求,但造成了很大的经济损失。
  案例三
  某市一开发商修建一商品房,为了追求较多的利润,要求设计、施工等单位按其要求进行设计施工。设计上采用底层框架(局部为二层框架)上面砌筑九层砖混结构,总高度最高达 33.3m ,严重违反国家现行规范 < 建筑抗设计规范 >GBJ11 89 和地方标准 < 四川省建筑结构设计统一规定 >DB51/5001 92 的要求,框架顶层未采用现浇结构,平面布置不规则、对称,质量和刚度不均匀,在较大洞口两侧未设置构造柱。在施工过程中六至十一层采用灰砂砖墙体。住户在使用过程中,发现房屋内墙体产生较多的裂缝,经检查有正八字、倒八字裂缝;竖向裂缝;局部墙面出现水平裂缝,以及大量的界面裂缝,引起住户强烈不满,多次向各级政府有关部门投诉,产生了极坏的影响。
  案例四:
  某县一机关修建职工住宅楼,共六栋,设计均为七层砖混结构,建筑面积 10001 平方米,主体完工后进行墙面抹灰,采用某水泥厂生产的 325 水泥。抹灰后在两个月内相继发现该工程墙面抹灰出现开裂,并迅速发展。开始由墙面一点产生膨胀变形,形成不规则的放射状裂缝,多点裂缝相继贯通,成为典型的龟状裂缝,并且空鼓,实际上此时抹灰与墙体已产生剥离。后经查证,该工程所用水泥中氧化镁含量严重超高,致使水泥安定性不合格,施工单位未对水泥进行进场检验就直接使用,因此产生大面积的空鼓开裂。最后该工程墙面抹灰全面返工,造成严重的经济损失。

免费打赏
li970423662
2013年10月25日 23:17:11
2楼
:lol姐姐姐姐姐姐姐姐
回复
li970423662
2013年10月25日 23:17:44
3楼
他探讨探讨探讨探讨探讨探讨探讨探讨探讨探:lol:lol:lol讨
回复
li970423662
2013年10月25日 23:18:06
4楼
关于姑姑姑姑远古断断续续都:L
回复
zl15958500236
2013年10月26日 09:18:10
5楼
安全大于生产,安全大于生产
回复
kmno41800
2013年10月26日 15:58:40
6楼
这是要分析案例的敢脚??
回复

相关推荐

APP内打开