一、工作阶段划分 1 、设计阶段: 项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。 2 、施工阶段 图纸会审——工地处理——竣工验收。 二、设计工作流程 施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 1 、召集各专业开会,确定互相提条件时间,列出工作计划,
1
、设计阶段: 项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。
2 、施工阶段 图纸会审——工地处理——竣工验收。
2 、施工阶段 图纸会审——工地处理——竣工验收。
二、设计工作流程
施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行:
1
、召集各专业开会,确定互相提条件时间,列出工作计划,
建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提条件应分
3
个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约
2
~
3
周; 第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的条件料必须明确提条件时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提条件的时间一定要坚持尽早。 第一次建筑提条件一般比较简单,在做第一阶段提条件的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。 还要着手写联系函给业主要求提供相关条件料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要条件料),明确做法(如住宅卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己),并作为归档条件料的一部分归档。
2
、写统一技术条件,交审核人签字认可。设计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案(如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水),关键的技术指标(用水定额、消防用水量等),采用的管材一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量太大,而且影响其它专业。
3
、写计算书。这阶段先计算涉及向其它专业提条件的内容,如水池容积计算,水泵选型等,计算完成后给校对人检查。
4
、向各相关专业第一阶段提条件,接受各专业提条件。要严格按工作计划提条件,一定要按质量管理体系要求填写提条件单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提条件单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。
5
、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提条件。绘制施工图的顺序应该是大样图
?
平面图
??
系统图。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。
6
、设计人自校。提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误,例如立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。
7
、校对审核。提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。
8
、会签,出图。
三、画图注意事项
1
、编制计算书时关键的技术指标(用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件。计算的步骤应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项。
2
、图纸目录编排顺序:设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料表—采用的标准图集。
3
、全套图纸字体大小要统一。一般说明中单线汉字高
5mm
,数字高
3
~
4mm
;尺寸及标高标注的数字高为
2.5mm
;使用
window
字库中的
ture type
字型时在说明中为
4mm
,尺寸及标高标注的数字为
2.5mm
。
4
、粗线宽度一般为
0.5
~
0.6mm。
5
、突出本专业内容。建筑提条件的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的,如门窗号与尺寸、建筑选用的图集做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、需要的细部尺寸标注。建筑的墙线要变成细线。本专业不同系统的管线要用图例、颜色、图层来区别。图例应严格按照《给排水制图标准》设置。
6
、坚持严格自校。按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图,最后自校系统图,提交校审前再自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。
四、图纸绘制应注意的一些问题
1
、卫生间大样
画卫生间大样首先要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫生间宜在洗脸盆、小便斗附近设地漏,并尽量靠墙角,方便地面找坡。如果建筑提条件时已经定了地漏位置,有修改的要通知建筑专业修改。根据已往的经验,厨房不宜设置地漏。 公用卫生间排水管道除按规范设置清扫口外,拐弯处有条件的尽量设清扫口。给水管需要暗装时
DN
≤
25
墙厚至少应为
120mm
,
DN>25
墙厚至少应为
180mm,
不足的应要求建筑加砌墙,空心小型砌块墙不能暗装。敷设在楼板内的给水管应 按规范要求执行。卫生间大样给排水系统要按透视图的要求画,平面上可以不标注管径,在轴侧图上详细标明。
2
、系统图
系统图不用再按透视图标准来画。不用完全按比例画,各楼层用横线表示并注上标高,楼层间距可以根据需要适当调整,立管相互关系位置要与平面相符,各种方向的横管按轴侧图的原则画,拐弯的地方简单表示一下就可以了。施工图编制深度要求的内容不能少,如管道管径标高、立管底标高等。
3
、设计总说明
设计总说明一般分为设计说明和施工说明两部分,设计说明部分设计依据必须一一列出;各个系统作为一节说明,技术指标(用水定额、消防用水量)要写出来,采用的系统形式,分区等都要说明,消防系统还要说明设备的选用(消火栓、喷头)。施工说明部分说明管材选用及安装,安装部分只要说明方式就可以了,如
PVC-U
管,粘接。
五、小区施工图设计注意问题
1
、设计单体时应该先考虑供水问题。给水系统是否需设屋顶水箱,如需水泵加压是设总的泵房还是区域泵房(视乎建筑高度及距离远近等,从造价、节能、安全方面比较后确定)。消防如要水泵加压通常按区域消防考虑,泵房单独建或放在某一建筑内要与建筑专业协商。
2
、设计单体给排水平面时要结合总平来确定化粪池及雨水管、沟的出口位置。按深度要求属单体设计内容的,如在后出的总平图表示,应在单体的设计说明中列出该部分内容详见后出的总平图。
3
、总平雨水设计要详细计算。
4
、核对业主提供的市政接口条件料,以免排不出去,要说明施工前核对市政接口的情况,有问题先通知设计院修改再施工。
5
、仔细核对其他专业的管线,避免交叉,特别是非设计院承接的内容,如通信、电话、有线电视、管道煤气等管线,必须在这些专业内容施工前协调好标高问题。
六、图纸会审
图纸会审时有需要业主、施工监理单位特别注意的问题先提出。施工监理单位提出的疑问要一一解答。会审纪要是由监理单位编写的,与设计图纸具有同等法律效力,送到单位盖章时应仔细核对其中提出的问题及答复记录。
七、工地处理
会审后施工过程出现问题时,尽量通过电话联系解决,确实说不清楚的要与对方约定时间到工地处理问题,处理完毕有需要的应出修改通知。非设计错误而对方提出的合理修改意见,要对方来正式文件提出要求作为修改依据,并在修改通知中注明。
八、竣工验收
按新的验收规定,由设计院、监理、施工单位
3
方检查并给出验收结论,发出整改通知单,质检站主持验收、参与检查并监督全过程。首先由参与建设单位分别介绍项目情况,通常由建筑专业代表设计院发言。然后分组检查,一般分为外观实测组、水电组、条件料组,检查本专业相关内容时,重点看是否按图施工、是否达到设计要求、选用设备是否合格产品等,有问题记录下来。最后总结时分专业提出存在的问题,由建筑专业给出验收结论。