关于石材幕墙施工的一些问题,求前辈指教!
土建门外汉
2013年10月24日 22:03:31
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 zengjie1025 于 2013-10-24 22:02 编辑 本人做现场施工管理,但是第一次接触幕墙施工,对规范内容理解也很片面,现场遇到了石材幕墙施工,总感觉有问题,但是具体又说不上来,抱着负责任的态度来论坛求各位前辈指点,谢谢大家了,最好能引用规范做出解释,拜托啦!下面是现场的一些照片,我觉得有问题的地方,请前辈们指教!

本帖最后由 zengjie1025 于 2013-10-24 22:02 编辑

本人做现场施工管理,但是第一次接触幕墙施工,对规范内容理解也很片面,现场遇到了石材幕墙施工,总感觉有问题,但是具体又说不上来,抱着负责任的态度来论坛求各位前辈指点,谢谢大家了,最好能引用规范做出解释,拜托啦!
下面是现场的一些照片,我觉得有问题的地方,请前辈们指教!

20131023_162242.jpg 20131023_162231.jpg 20131023_162023.jpg 20131023_162406.jpg 20131023_161916.jpg 20131023_154052.jpg 20131023_161801.jpg

20131023_154052.jpg


20131023_161702.jpg


20131023_161801.jpg


20131023_161916.jpg


20131023_162023.jpg


20131023_162231.jpg


20131023_162242.jpg


20131023_162406.jpg


20131023_162608.jpg


20131023_162900.jpg


20131023_162907.jpg


20131023_154059.jpg


20131023_154115.jpg


20131023_155529.jpg


20131023_155535.jpg


20131023_155559.jpg


20131023_155721.jpg


20131023_155937.jpg


20131023_155957.jpg


20131023_160157.jpg


20131023_160206.jpg


20131023_160531.jpg


20131023_161450.jpg

免费打赏
zhantao1536
2013年10月29日 08:45:47
12楼
学习了 学习了 谢楼主
回复
考证的人
2013年10月29日 08:56:30
13楼
chy8300 发表于 2013-10-28 16:03 学习了正解!~学习了~~~~~~~
回复
suyunmei0511
2013年10月29日 12:39:48
14楼
yishaoyu15 发表于 2013-10-27 17:38 感觉石材应该是霞红色的吧,问题:没有做连接避雷,焊渣没有清理干净,防锈漆没有刷到位,最少要两遍。 …讲解得很精到,学习了!
回复
土建门外汉
2013年10月29日 13:13:33
15楼
yishaoyu15 发表于 2013-10-27 17:38 感觉石材应该是霞红色的吧,问题:没有做连接避雷,焊渣没有清理干净,防锈漆没有刷到位,最少要两遍。 …石材是卡拉麦里金我主要担心的就是它的焊接质量,应为从感官上来说就很不好,其次是除锈问题,焊渣没有完全清理干净就上防锈漆,同时有些位置防锈漆还没做,所以想到了请论坛的前辈指教一下,非常感谢您的回复!学习了!
回复
richire_2006
2013年10月29日 20:50:11
16楼
看了一下楼主发的图片有些细部的地方还不是很清楚,不过能看出来有几个问题。首先跟上面有人讲过的一般方通、角铁都是镀锌件,蝴蝶角码是不锈钢的,但是貌似图片里面显示的角码都有生锈的。材料可能有问题。其次龙骨的连接方式 主龙骨应该跟挑件焊接的,而竖向的主龙骨跟横向次龙骨是通过角码螺栓连接的,图片显示横龙骨直接焊接与竖龙骨上不妥。再有就是焊渣未清理,防锈不到位,最起码一道红丹,一道银粉漆,并且断面也是要做防腐的。
回复
richire_2006
2013年10月29日 20:51:31
17楼
刚刚图片未上传成功
回复
qunivan
2013年10月30日 10:50:23
18楼
yishaoyu15 发表于 2013-10-27 17:38 感觉石材应该是霞红色的吧,问题:没有做连接避雷,焊渣没有清理干净,防锈漆没有刷到位,最少要两遍。 …很全面很详细!学习了!
回复
qunivan
2013年10月30日 10:51:52
19楼
yishaoyu15 发表于 2013-10-27 17:38 感觉石材应该是霞红色的吧,问题:没有做连接避雷,焊渣没有清理干净,防锈漆没有刷到位,最少要两遍。 …很全面很详细!学习了!
回复
米牛
2013年10月31日 00:48:16
20楼
学习 借鉴 技术流 辛苦活!
回复
mantianfanxing
2013年10月31日 09:17:31
21楼
1,M12*100的不锈钢螺栓生锈了。
2,后置底板件固定一般采用2个M12*110的化学螺栓和2个M12*110的膨胀螺栓对角安装,要做拉拔试验。底板件和挂件必须用热镀锌的,底板件至少8mm厚。
3,焊渣没有清理就刷防锈漆这是不行的,必须敲焊渣后刷红丹两边,石材之间的缝隙用5mm后的胶粒做垫块一定不能用螺母做垫块。挂件与石材接触的地方必须打AB结构胶,云石胶只能作为临时固定石材用。楼主重点关注窗边洞口的收边石材和吊底的石材必须用挂件,不能只用云石胶粘这一点一定要控制好(特别要关注),不然会出大事的。
4,部分转接件只用了一个这是不允许的,必须用两个转接件或两个短槽钢连接底板件。底板件上的拉爆螺丝和化学螺栓必须加用方垫片。角钢要用L50*5的。防雷的话直接把屋顶防雷针焊接到石材的钢骨架上跟主体的钢筋或者防雷接触点连接就行了省了女儿墙做一圈防雷。
回复

相关推荐