给水管过涵洞得变坡点附近要不要设置排泥井?
panzhibao
panzhibao Lv.8
2013年10月24日 17:37:17
只看楼主

给水管过涵洞得变坡点附近要不要设置排泥井?

给水管过涵洞得变坡点附近要不要设置排泥井?
免费打赏
wanglixin6181
2013年10月25日 08:38:45
2楼
关于给水管排泥井的设置问题,我总觉得还是应该结合实际情况来定。最重要的是有没有排放区域,也就是排出的水从哪里走。最好附近有河沟、池塘等能够蓄积排放水的场所,并且需要考虑水体污染问题,特别怕的是养鱼塘,那是很花钱的,我们就碰到过。还有就是排泥井数量的设置需要考虑管线的长度,到底需要多少排放口。在具体设置上是需要动脑筋,为管网今后的冲洗创造有利条件。
回复
王农勤
2013年10月26日 11:17:18
3楼
一介书生第二 发表于 2013-10-25 08:38 关于给水管排泥井的设置问题,我总觉得还是应该结合实际情况来定。最重要的是有没有排放区域,也就是排出的 …根据 <室外排水设计规范> ,若是做成倒虹管,应在进水井的前一检查井,设沉泥槽.
回复
panzhibao
2013年10月26日 11:32:24
4楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-26 11:17 根据,若是做成倒虹管,应在进水井的前一检查井,设沉泥槽.谢谢,学习了
回复
wanglixin6181
2013年10月26日 13:41:01
5楼
确实搞不清楚楼主的管道到底是给水管还是排水管。:Q
回复

相关推荐